максим74
Есть ли какая то определенная методика проверки работы сплита по температуре выходного воздушного потока?
Видел много рекомендаций по такой проверке. Хотелось бы получить ответ врет интернет или нет?
Как и в каком месте правильно замерять температуру? и какая все таки разница температур должна быть у входного и выходного потоков? На объекте решил померить в серверной при помощи пирометра при комнатной температуре 12-16 град:
В режиме охлаждения "+16"на жалюзи была температура была около +10 град.
(сплит мощность 5 , не инвертор.) Спасибо за ответы!
crm00168
Измеряют разницу между входящим и выходящим потоком, 8... 13 *С вроде.
Skaramush
Температура сухого и мокрого термометра на входе, температура сухого и мокрого термометра на выходе, количество воздуха = холодопроизводительность, через значения энтальпии на диаграмме. Только по темепературе сухого термометра, ещё и снятой косвенно, точного значения не получите. Примерно оценить и проверить исправность - да, возможно.
Woodcuter
Сплиты расчитаны выдавать "номинальную" мощность на "номинальных" условиях (указанных в каталогах).
Если у вас "специализированный" сплит - то согласно технического подбора.
"Примерно оценить и проверить исправность" - так как написал 168-й. (желательно "входящую" дать близко к номинальным католожным значениям (12-16 врядли ими являются))
Если серьезно проверить - то Так как говорит Эдуард + экстраполировать с таблицей производительности от производителя.
Akela
Цитата(максим74 @ 25.4.2018, 22:24) *
...методика проверки работы сплита по температуре выходного воздушного потока?
Видел много рекомендаций по такой проверке...


По температуре воздуха на выходе можно оценить исправность работы сплита "методом сравнения". Т.е. : допустим когда этот сплит был только что смонтирован, запущен, все тщательно померяно (как написали выше мои коллеги, с использованием гигрометра и диаграммы влажного воздуха) и принято, что сплит работает "как надо."
И записали значение температуры на выходе из него. Т.к. условия в серверной особо не меняются, то и т-ра эта должна быть примерно постоянная (допустим эти ваши 10град). И если вдруг сплит начал выдавать не 10, а допустим 13 градусов, то это повод присмотреться внимательней, что с ним не так.

Или если несколько сплитов в одном помещении - у них параметры работы должны быть примерно одинаковые, и если кто-то начал "выбиваться из ряда" - вперед, искать утечку...


ПС. А зачем вам в серверной 16 градусов ? Оно вам реально надо ?
crm00168
Для быстрой оценки , чтобы сказать работает или нет и стандартных условий работы (паспортных), 8*С полудохлый обычно, новые около 13*С.
WineCellar
Цитата(максим74 @ 25.4.2018, 22:24) *
Есть ли какая то определенная методика проверки работы сплита по температуре выходного воздушного потока?
Видел много рекомендаций по такой проверке. Хотелось бы получить ответ врет интернет или нет?
Как и в каком месте правильно замерять температуру? и какая все таки разница температур должна быть у входного и выходного потоков? На объекте решил померить в серверной при помощи пирометра при комнатной температуре 12-16 град:
В режиме охлаждения "+16"на жалюзи была температура была около +10 град.
(сплит мощность 5 , не инвертор.) Спасибо за ответы!

Мне кажется, к такому вопросу не лишним было бы уточнение, что за сплит. Хотя бы бытовой\небытовой.
Skaramush
Цитата(WineCellar @ 26.7.2018, 17:35) *
Мне кажется, к такому вопросу не лишним было бы уточнение, что за сплит. Хотя бы бытовой\небытовой.

Предупрежу заранее. Первое же рекламное сообщение, либо заход в "Беседку" после 20 пустышек прервёт ваше пребывание на форуме навсегда.

Одна пустышка есть.