Цитата(Ka3ax @ 10.5.2018, 15:18)

изоляция проверяется на абсорбцию и старение, сертифицированным прибором и с протоколированием выполненных работ.
Выполняющий замеры или фирма которую он предстваляет,так же сертифицированы на проведение подобных работ.
Или как правильно заметил вышестоящий оратор, ваши замеры будут нафиг никому не нужны.
как правило, проверяются цепи, напряжение в которых может приводить к поражению током человека.
затем все электромоторы на абсорбцию и старение изоляции.
цепи управления цепей низкого напряжения не приводящего к смерти персонала (pelv selv)не требуют проверки.
в таких цепях организуется схематичная или и программная проверка, контроль на короткое замыкание и обрыв.
И да, все придется отключать. Кабель проверятеся отдельно, электромоторы, так же отдельно. Для щкафа управления достаточно сертификации фирмы которая его изготавливала, на iso 9001 или еще какие сертификаты которые может затребовать заказчик.
если шкаф сделал самоделкин, то вам никогда не доказать соответствие шкафа нормам.
Фигню не надо советовать. Не знаю за Дойчланд, но тута: СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"
3.105. Измерение сопротивления изоляции электропроводок систем автоматизации (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т. п.) производится мегомметром на напряжение 500- 1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МОм.
Во время измерения сопротивления изоляции провода и кабели должны быть подключены к сборкам зажимов щитов, стативов, пультов и соединительных коробок.
Приборы, аппараты и проводки, не допускающие испытания мегомметром напряжением 500-1000 В, на время испытания должны быть отключены.
По результатам измерения сопротивления изоляции составляется акт."