Полная версия этой страницы:
зимний комплект
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))
Цитата(yavent @ 4.5.2018, 5:15)
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))
Правда, как обычно, где-то рядом...
. Установить на инвертор регулятор давления конденсации (по сути увязыватель оборотов вентилятора с температурой на калаче (или выходе) конденсатора) занятие не всегда благодарное.
Прикладывайте письменный ответ поставщика к передаточной документации и в добрый путь, в соответствии с проектом и рекомендациями поставщика. В чем трудность?
Цитата(yavent @ 4.5.2018, 4:15)
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))
Правда в том, что содержание записи "зимний комплект " имеет неоднозначность.
Каждый понимает по своему.
Для начала, неплохо было бы указать марку MHI. А потом от этого уж и плясать.
Т.к. возможно, уже стоит обогрев картера, вентилятор BLDC, регулирующий давление конденсации и ЭРВ, не требующий обогрева, как капиллярка.
логично Настенный внутренний блок холодопроизводительностью 2,0кВт SRK20ZJX-S "MHI"
yavent
Вы уточните: по использованию данного "зимнего комплекта".
Проектировщики указали в документации что оборудование зимой будет эксплуатироваться в режиме охлаждения или обогрева ?
А то регулярно встречаю прямопротивоположное мнение, о назначении зимнего комплекта.
Зимний комплект может быть домик с обогревом.
Ну, тогда, ИМХО, идти к заказчику, пусть пинает проектировщиков и те вносят изменения в проектную документацию.
Так называемый "зимний комплект" для работы на обогрев ненужен.
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 12:15)
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))
Никогда такого не было, и вот снова.
Осень знакомая ситуация.
До минус 25 на обогрев некоторые модели Митсубиси, который Электрик, работают. Но прайс немаленький.
Гуглите Zubadan
У гриши есть аппарат покруче зубадана МЭ.
Обогрев до - 30 С. Двухроторный инвертор с EVI после ресивера.
COP выше 2.
vsklokoch
10.5.2018, 2:42
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 13:15)
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))
Хм. Может, конечно, рано приносить соболезнования заказчику, но пожалуй стоит проверить остальные "проектные" решения.
Alex2001
11.5.2018, 17:42
Цитата(airwave @ 8.5.2018, 17:40)
У гриши есть аппарат покруче зубадана МЭ.
Обогрев до - 30 С. Двухроторный инвертор с EVI после ресивера.
COP выше 2.
GREE очень скромные. Указали:
1. СОР номинальное значение 3,75
2. Работает на тепло от минус 30С
При отрицательных значениях температуры воздуха СОР постеснялись указать?
"COP выше 2" - это при какой температуре?
118 страниц сервис мануала
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.