Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: зимний комплект
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yavent
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))
vsklokoch
Цитата(yavent @ 4.5.2018, 5:15) *
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))

Правда, как обычно, где-то рядом... rolleyes.gif. Установить на инвертор регулятор давления конденсации (по сути увязыватель оборотов вентилятора с температурой на калаче (или выходе) конденсатора) занятие не всегда благодарное.
Прикладывайте письменный ответ поставщика к передаточной документации и в добрый путь, в соответствии с проектом и рекомендациями поставщика. В чем трудность?
crm00168
Цитата(yavent @ 4.5.2018, 4:15) *
Господа в проекте указаны инвертора MHI с зимним комплектом?? Поставщик ответил,что зимник ..это просто подогрев картера..Где правда?))

Правда в том, что содержание записи "зимний комплект " имеет неоднозначность.
Каждый понимает по своему.
SSA
Для начала, неплохо было бы указать марку MHI. А потом от этого уж и плясать.
Т.к. возможно, уже стоит обогрев картера, вентилятор BLDC, регулирующий давление конденсации и ЭРВ, не требующий обогрева, как капиллярка.
yavent
логично Настенный внутренний блок холодопроизводительностью 2,0кВт SRK20ZJX-S "MHI"
Alex2001
yavent

Вы уточните: по использованию данного "зимнего комплекта".

Проектировщики указали в документации что оборудование зимой будет эксплуатироваться в режиме охлаждения или обогрева ?

А то регулярно встречаю прямопротивоположное мнение, о назначении зимнего комплекта.
azamet
Зимний комплект может быть домик с обогревом.
yavent
обогрев))))
SSA
Ну, тогда, ИМХО, идти к заказчику, пусть пинает проектировщиков и те вносят изменения в проектную документацию.
Так называемый "зимний комплект" для работы на обогрев ненужен.
yavent
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))
Alex2001
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 12:15) *
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))


Никогда такого не было, и вот снова.

Осень знакомая ситуация.

До минус 25 на обогрев некоторые модели Митсубиси, который Электрик, работают. Но прайс немаленький.
Гуглите Zubadan
airwave
У гриши есть аппарат покруче зубадана МЭ.
Обогрев до - 30 С. Двухроторный инвертор с EVI после ресивера.
COP выше 2.
vsklokoch
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 13:15) *
Это был шок для проектировщика))))))) он думал до -30 с неким зимником обогреет...я тоже надеялся на чудо))))))))))))

Хм. Может, конечно, рано приносить соболезнования заказчику, но пожалуй стоит проверить остальные "проектные" решения.
Alex2001
Цитата(airwave @ 8.5.2018, 17:40) *
У гриши есть аппарат покруче зубадана МЭ.
Обогрев до - 30 С. Двухроторный инвертор с EVI после ресивера.
COP выше 2.


GREE очень скромные. Указали:

1. СОР номинальное значение 3,75

2. Работает на тепло от минус 30С

При отрицательных значениях температуры воздуха СОР постеснялись указать? laugh.gif

"COP выше 2" - это при какой температуре?

118 страниц сервис мануала
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.