Roboman
Добрый день.
Первый раз столкнулся с этими частотниками, вроде все их хвалят, но чет никак не могу его настроить. А именно не изменяется скорость разгона. Разгоняет его секунды за 3-5 и никак не реагирует на параметр ACC. AU1 стоит в 1, F500 тоже выставил как в ACC, хоть и F504 стоит в 1. А вот тормозит нормально, реагирует на параметр dEC.
Уже и сбрасывал его не раз, настраивал только параметры двигателя, ничего лишнего не трогал. Меню в этих ATV212 конечно полная жесть, без бутылки не разберешься, может что и упускаю.
kosmos440o
Я когда изучал для проектирования, на листочке все меню выписывал с пояснениями и по группам. Вот такой совет могу дать. Разработчики данного ЧП явно курили забористую траву. Если б не цена, никогда бы не стали их ставить. В FC51 бесит вентилятор и скидку не дают, поэтому приходится работать с этим. К сожалению, ни я, ни наши наладчики не способны по памяти сказать, что, где и как - что-то с памятью стало, а структуры для запоминания там нет.
Se_Sib
Автоматический темп отключили?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Документация на русском
https://www.schneider-electric.ru/ru/downlo...cument_Date_New
Se_Sib
Удобно настраивать привода Шнайдера с помощью бесплатного ПО SoMove, конечно если ноут и преобразователь USB-->RS485 есть под рукой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ПО
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ent/SoMove_FDT/
Драйвер DTM
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ar_DTM_Library/

Можно использовать панель от ATV61/71 и настраивать удобней и можно хранить до 4 конфигураций
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roboman
Спасибо, действительно всему причина AU1. Если весь мелкий текст внимательно перечитать, то получается этот параметр на 0 надо ставить, а не на 1.

Тогда вопрос №2:
Нужно обороты максимальные выставить на 90 Гц (знаю что это нехорошо для двигателя, но это только на сдачу, потом на 50 вернем). FH на 90 выставил, UL тоже на 90. В ручном режиме поднимается до 90 Гц, а в атомате от 10 В приходящих на VIA разгоняется только до 50. Подозреваю очередной параметр мешает разогнать выше, но что-то не пойму какой.
vovganmgk
Цитата(Roboman @ 8.5.2018, 14:02) *
Спасибо, действительно всему причина AU1. Если весь мелкий текст внимательно перечитать, то получается этот параметр на 0 надо ставить, а не на 1.

Тогда вопрос №2:
Нужно обороты максимальные выставить на 90 Гц (знаю что это нехорошо для двигателя, но это только на сдачу, потом на 50 вернем). FH на 90 выставил, UL тоже на 90. В ручном режиме поднимается до 90 Гц, а в атомате от 10 В приходящих на VIA разгоняется только до 50. Подозреваю очередной параметр мешает разогнать выше, но что-то не пойму какой.


AUF----UL------90
ограничение тока смотрите

да и еще в вашем контроллере может быть ограничение, у нас по крайней мере есть в наших шкафах, номинал выставляется в %, чтобы разогнать надо больше 100% выставлять
Roboman
Цитата(vovganmgk @ 8.5.2018, 15:29) *
AUF----UL------90
ограничение тока смотрите

да и еще в вашем контроллере может быть ограничение, у нас по крайней мере есть в наших шкафах, номинал выставляется в %, чтобы разогнать надо больше 100% выставлять


Это все выставлено на 90. В ручном же гонится, а вот от 10 В нет. И с контроллера на 100% выставлено и идет 10 В, проверял цешкой.
ridd
Может подойдет?https://www.youtube.com/watch?v=lOaDTb3WjDI&t=8s
Roboman
Цитата(ridd @ 8.5.2018, 15:50) *
Может подойдет?https://www.youtube.com/watch?v=lOaDTb3WjDI&t=8s

Не то, мне на 212 надо.
milkov_al
подобный вопрос. Altivar 212. не могу добиться разгона насоса до 50Гц, разгоняется до 30ГЦ и через 10 сек тухнет. параметр UL выставлен на номинальную частоту двиг 50ГЦ. LL -30ГЦ. т.е при работе на нижней скорости 30ГЦ не продолжительное время - затухает и моргает LStp-становка изза продолжительной работы на пределе нижней частоты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.