Доброго времени суток!
Предстоит ремонт 3к квартиры площадью 97 кв. м, высота потолков 2,75 м. 19-й этаж. Я – заказчик.
Цель обращения на форум – определиться с типом вентсистемы и разобраться в некоторых нюансах и, а также – если повезет – найти проектировщика и монтажника для вентсистемы.
План квартиры.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прежде всего хочу определиться с типом вентсистемы: рассматриваю целесообразность установки ПВУ с механическим побуждением на приток и на вытяжку (с рекуператором или без) либо ПВУ с механическим притоком и естественной вытяжкой, а также CAV или VAV.
Первоначально рассматривал ПВУ с механическим побуждением на приток и вытяжку. Но смущает взаимодействие такой ПВУ с вентканалами естественной вентиляции. Насколько я понимаю, «классическая» схема ПВУ для жилых помещений предусматривает приток в спальнях, гостиной и вытяжки в санузлах и кухне. Устанавливая вытяжку в санузлах и кухне, где расположены отверстия общедомовых вентканалов, предполагаю, что могу получить поток грязного воздуха из этих вентканалов в мою вытяжку, тем более, что общедомовые вентканалы – вещь непредсказуемая, и если у соседей снизу будет установлен вентилятор в вентканал, то вполне вероятно, что вместо разрежения будет присутствовать подпор.
Пожалуйста, подтвердите или опровергните опасения по поводу взаимодействия с вентканалами естественной вентиляции.
В основном именно из-за этого (ну и отчасти из-за упрощения системы воздуховодов и их интеграции в интерьер квартиры) – пока склоняюсь к системе с механическим притоком и естественной вытяжкой, при которой, увы, отпадает рекуперация.
Попытался примерно рассчитать объемы необходимой вентиляции: в квартире будет проживать семья из 4 человек. По нормам на человека (30-60 м3/ч) – это 120-240 м3/ч. По объемам помещений: спальни (1-кратный обмен) 114 м3/ч, санузел основной – 25 м3/ч, санузел гостевой (кратность 0,5) – 3 м3/ч, прихожая, коридор, гардероб, тех. Помещение (кратность 0,2) – 12 м3/ч, кухня-гостиная (1-кратный обмен плюс 60 м3/ч на электроплиту) – 81,5 м3/ч. – 235,5 м3/ч.
То есть исхожу пока из 240 м3/ч (если ошибаюсь – подскажите).
Задался вопросом догрева приточного воздуха.
При 3750 градус-сутках для Киева, Tвн =20 C для нагрева притока 240 м3/ч получил 7200 кВт/ч (6,2 Гкал) в год.
При стоимости энергоносителей по электричеству и центральному отоплению получил (для удобства восприятия привожу в евро): 390 евро/год – электричество или 260 евро/год центральное отопление.
Попутно для себя определил, что при стоимости рекуператора 2700-3200 евро и стоимости набора вентилятор+фильтры+ТЭН того же производителя 1200 евро (брал у Systemair, публикуемую на сайте розницу) получаю разницу 1500-2000 евро. Определить окупаемость не могу, так как не знаю даже примерно фактический среднегодовой КПД рекуператора. Если голословно допустить КПД 50% (подчеркну, что речь о среднегодовом показателе, который, как я понял очень зависит от многих факторов и может достигать 85%-90%) – то окупаемость, рассчитанная по электричеству – 8-10 лет, а по центральному отоплению – 12-15 лет.
Прошу простить за упрощенные дилетантские рассуждения по рекуператору, но, если выводы о сроках окупаемости в корне не верны – пожалуйста, подскажите; если же в общем и целом соответствуют реальности – для себя пока делаю вывод, что при текущих ценах на энергоносители вкладываться в рекуперацию рано.
Ну и если исходить из системы с механическим притоком и естественной вытяжкой: возникает ряд вопросов по догреву и возможности сэкономить на догреве за счет переменного объема вентиляции.
1) Какова минимальная температура приточного воздуха, поступающего из диффузоров в комнаты, или какова максимальная дельта между температурой в комнате и температурой притока? Сознаю, что вопрос не совсем корректен, так как наверняка зависит от скорости потока, субъективного восприятия и т.п., но тем не менее…
2) Выяснил, что для электродогревателей существует нижний предел скорости потока, при которых они могут работать (при меньшем, я так понимаю, будет перегрев). Для моего сечения 160мм магистрального приточного канала у Systemair есть электродогреватель CBM 160-2 (мощность 2,1 кВт) – у него минимально допустимая скорость 1,5 м/с, что соответствует объему 115 м3/ч для 160 диаметра. Воспользовавшись расчетом на офф. сайте Systemair, вижу, что он на пределе мощности этот догреватель способен догреть воздух с минимально возможной скоростью потока от -30С до 15С, а для объема притока в 240 м3/ч и температуры догрева 15С уже минимальная температура входящего воздуха -8.
Отсюда напрашивается необходимость либо использовать электродогреватель большей мощности (но все равно накладываются ограничения по скорости потока 1,5 м/с: то есть в морозные дни приточный вентилятор должен работать с производительностью не ниже 115-120 м3/ч), либо добавить водяной нагреватель, который, как кажется из рассуждений ниже, дает некоторые преимущества именно в комплексе с электрическим, а не вместо него, – я правильно понимаю?
У водонагревателя типа VBC нет ограничений по скорости потока, но есть сомнения в том, что удастся его сколько-нибудь плавно регулировать. Учитывая, что подключать его придется к централизованной СО, скорее всего придется отказаться от автоматической регулировки мощности по датчику температуры, так как неизвестно, сколько проживет автоматическая термоголовка, которые обычно чувствительны к качеству водоподготовки теплоносителя.
В таком случае пока представляется целесообразным использование последовательно двух догревателей: первым по ходу притока установить водяной с грубой ручной регулировкой, а за ним – электро- с автоматической регулировкой температуры на выходе. На выходе из водяного догревателя установить ручную термоголовку по теплоносителю (типа Danfoss FJVR), настроив ее на +20, и пользоваться электродогревом при температурах до -5С. А при более низких – увеличивать мощность водонагревателя, перераспределяя стоимость с «более дорогого, но более эластичного» электродогрева в пользу водяного. Ну, а когда дома никого нет, и потребность в вентиляции минимальна 55-70 м3/час – выключать электродогреватель – Просьба прокомментировать, рабочая ли такая схема, или я «зря огород горожу»?
Применение электродогрева в контексте регулируемого объема притока потребует автоматического отключения догревателя по датчику скорости, так как если снизить объем притока менее 115 м3/ч, то это приведет к срабатыванию защиты по перегреву.
3) Наконец, для повышения комфорта (кому-то хочется «больше воздуха», кому-то «слишком дует») и для экономии средств на вентиляцию, вернее на догрев приточного воздуха, особенно если отказаться от рекуперации, хочется реализовать VAV.
Здесь особенно остро ощущается нехватка знаний в области вентиляции. В сети есть достаточно доступное изложение принципа VAV-систем (от Breezart) – установка регулируемых заслонок на каждом приточном канале и автоматическая регулировка оборотов приточного вентилятора для поддержания постоянного давления в приточной магистрали. У Systemair в брошюре, посвященной VAV, речь идет об устройствах (серии Optima), которые обеспечивают заданный объем притока независимо от давления на входе – «pressure independent». То есть, с одной стороны логично: в каждой зоне объем притока регулируется заслонкой, исходя из показаний датчика температуры или СО2, но тогда не ясно, какими устройствами обеспечивается балансировка оборотов приточного вентилятора… есть какие-то явно не бытовые устройства с VAV, в которых, видимо заложена эта функция, но не ясно, можно ли настроить обычный EC-вентилятор (типа KVO-160 EC) по датчику давления в магистрали, чтобы пользователь мог регулировать давление, а автоматика поддерживала заданное давление путем плавного изменения оборотов вентилятора по мере того, как в разных зонах будут приоткрываться или закрываться заслонки?
Резюмируя все вышесказанное пока прихожу к такой схеме вентиляции:
Механический приток с естественной вытяжкой.
На притоке установить (в такой последовательности):
- фильтры очистки
- вентилятор с ЕС-двигателем
- шумоглушитель
- водяной догреватель с термостатической головкой (по теплоносителю)
- электрический догреватель с автоматической регулировкой по температуре в канале
- датчик давления в магистральном канале и автоматика управления и поддержания давления за счет регулировки скорости ЕС-вентилятора
- датчик скорости потока в канале для отключения электродогревателя (по возможности использовать датчик давления вместо датчика скорости для упрощения схемы)
Нуждаюсь в комментариях специалистов по поводу целесообразности и реализуемости вышеописанного, чтобы выработать для себя понимание целевых параметров будущей вентсистемы и соответствующей постановки ТЗ для проекта и монтажа.
Также был бы рад найти того, кто мог бы грамотно спроектировать систему, произвести монтаж и пуско-наладочные работы. Объект находится в Киеве.