Нужно ли проектировать внутреннее пожаротушение в встроенно-пристроенных помещениях жилого дома (офисы)? Расположены на 1 этаже и отделены от жилой части стенами и перегородками 2 типа, с отдельными входами. Объем встроев менее 5000 м3. Здание 25 этажей. Эксперт ссылается на пункт п.4.1.6 СП 10.13130.2009.
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.