BaZalt
Доброго времени суток.

Прошу помощи в нескольких вопросах. Не бейте сильно.
1. Нужно произвести отвод сточных вод из подвала (нежилое здание) с тремя помещениями. Упомянули про насос. Возможен ли вариант с установкой погружного насоса в приямке в одном из? И тогда, как отводить воду из оставшихся двух? Через трапы с выводом трубы к приямку или само пойдет? И если все-таки возможен, куда производить выпуск от всей этой системы в К1 или К2?
Правда, про погружной не говорили, как быть с обычным насосом? И есть ли другой способ отвода? (схематичное вложение 1)

2. Есть нежилое здание с производственной зоной => есть К1 и К3, умывальники обычного пользования, моечные и рукомойники только в произв-ой зоне. Что к чему подключаем? Обычного пользования к К1, моечные к К3, а куда рукомойники? Они же относятся к производственной зоне, значит к К3, но там уже есть спец. моечные, значит к К1?

3. Подключение прецизионных кондиционеров к канализации проектирует раздел ВК или ХС?
Почему подключение производят через верх с установкой дренажного насоса? Через низ и к канализации с разрывом струи под пк (с той же капельной воронкой или поддоном каким-нибудь, есть специальные, кто знает?) нельзя? В ХС предлагают дренажный трубопровод к пк и в сливной трап для душа через сифон с разрывом, в таком случае, как будет выглядеть последнее в этой системе? Я что-то слабо себе представляю. (схема 2)
Ferdipendoz
Цитата(BaZalt @ 11.6.2018, 16:51) *
Доброго времени суток.

Прошу помощи в нескольких вопросах. Не бейте сильно.
1. Нужно произвести отвод сточных вод из подвала (нежилое здание) с тремя помещениями. Упомянули про насос. Возможен ли вариант с установкой погружного насоса в приямке в одном из? И тогда, как отводить воду из оставшихся двух? Через трапы с выводом трубы к приямку или само пойдет? И если все-таки возможен, куда производить выпуск от всей этой системы в К1 или К2?
Правда, про погружной не говорили, как быть с обычным насосом? И есть ли другой способ отвода? (схематичное вложение 1)

2. Есть нежилое здание с производственной зоной => есть К1 и К3, умывальники обычного пользования, моечные и рукомойники только в произв-ой зоне. Что к чему подключаем? Обычного пользования к К1, моечные к К3, а куда рукомойники? Они же относятся к производственной зоне, значит к К3, но там уже есть спец. моечные, значит к К1?

3. Подключение прецизионных кондиционеров к канализации проектирует раздел ВК или ХС?
Почему подключение производят через верх с установкой дренажного насоса? Через низ и к канализации с разрывом струи под пк (с той же капельной воронкой или поддоном каким-нибудь, есть специальные, кто знает?) нельзя? В ХС предлагают дренажный трубопровод к пк и в сливной трап для душа через сифон с разрывом, в таком случае, как будет выглядеть последнее в этой системе? Я что-то слабо себе представляю. (схема 2)

1. А что за воды?
2. Рукомойники в производственной зоне - к К3 этой зоны
3. Кто делает подключение через верх с насосом? И что значит "через верх"? Я б провёл сливную линию к воронке, там разрыв струи, воронка и гидрозатвор. Либо трап с сухим ГЗ
BaZalt
Цитата(Ferdipendoz @ 11.6.2018, 18:43) *
1. А что за воды?
2. Рукомойники в производственной зоне - к К3 этой зоны
3. Кто делает подключение через верх с насосом? И что значит "через верх"? Я б провёл сливную линию к воронке, там разрыв струи, воронка и гидрозатвор. Либо трап с сухим ГЗ


1. По замечанию необходимо было предусмотреть отвод сточных вод.
2. Благодарю.
3. Вот и у меня такой же вопрос. Имелось ввиду, проводя через потолок.
Это прослеживается по нашему смежному разделу ХС, где именно так и подвели трубы к кондиционерам. Эксперт ВК советовал мне так же - поднять трубы до потолка, там их соединить и каким-то чудесным образом все это свести к трубе трапа. И сопровождалось все это вопросом "Как вы воду наверх поднимите?", когда были предоставлены схемы с его решением. Ничего не добиться в итоге от этого эксперта. А в моем варианте с прокладкой труб под бет.плитой ему не понравилось то, что капельная воронка будет на полу. Но не представляю иного решения, с этими большими кондиционерами.
Трап с сухим гз под кондиционер и подключить его к основной системе? А если с воронкой, то как тогда, она реально на полу будет лежать или можно монтировать все это в пол?
Dima_UA
есть насосики для кондиционеров
Ferdipendoz
Цитата(BaZalt @ 11.6.2018, 22:23) *
1. По замечанию необходимо было предусмотреть отвод сточных вод.
2. Благодарю.
3. Вот и у меня такой же вопрос. Имелось ввиду, проводя через потолок.
Это прослеживается по нашему смежному разделу ХС, где именно так и подвели трубы к кондиционерам. Эксперт ВК советовал мне так же - поднять трубы до потолка, там их соединить и каким-то чудесным образом все это свести к трубе трапа. И сопровождалось все это вопросом "Как вы воду наверх поднимите?", когда были предоставлены схемы с его решением. Ничего не добиться в итоге от этого эксперта. А в моем варианте с прокладкой труб под бет.плитой ему не понравилось то, что капельная воронка будет на полу. Но не представляю иного решения, с этими большими кондиционерами.
Трап с сухим гз под кондиционер и подключить его к основной системе? А если с воронкой, то как тогда, она реально на полу будет лежать или можно монтировать все это в пол?

3. Всё равно я плохо представляю конфигурацию системы, что требуется. Воронка у стены на полу, можно зашить всю эту мандулу в короб и будет эстетично, лючок для доступа оставить. Как DimaUA справедливо заметил, есть и насосы для отвода конденсата, если вам куда-то вверх надо воды увести. Grundfos Conflit, например.
1. Да, не вижу проблем. Трапы и отвод со всех помещений в приямок с погружным насосом и автоматическим поплавковым включателем
jiexawcr
в некоторых кондеях есть свои дренажные насосы, правда они все просто для вывода воды, подъем небольшой совсем дают. может у вас не совсем немощные насосы или их можно заменить на "помощнее"? уточните в ХС.
BaZalt
В наших нет, только поддоны. Но проблему вроде решили.
Спасибо всем.