VACON 10 перестал работать. Сбрасываю, вожу данные с таблички электродвигателя, перехожу на управление с клавиатуры, нажимаю пуск и не крутит. Слышен писк (с другим электродигателем то же писк), на экране не мониторится частота и остальное, всё как при простое. При нажатии ПУСК на выходе больше 300v , но не крутит и не показывает частоту и остальное... Подозрение на IGBT модуль, что он выдаёт на выход не то что надо, но почему нет обратной связи и ни чего не отображается по частоте? Модуль заменить могу на выходе, но смущает что нет мониторинга и ошибок... Может не модуль? (почему то и ошибок не выдаёт ни каких)
Кто ремонтировал VACONы? (я ремонтирую сварочное оборудование, а сосед периодически дёргает меня с приводами, желания нет, но помочь надо), на VACON с Дельт переделал его мололку года 2-3 назад, так теперь один Vacon 10 из дух умер....)