Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Energya
На насосной установлен FC51, 5.5квт.Нормально работает, давление держит по датчику ровно. После отключения питания не запускается в автоматическом режиме. Причина не ясна. На экранчике стоит частота 50 гц, привод не работает. После отключения и подключения проводов на клемнике, запускается и работает до следующего отключения. В чем проблема?
Спасибо
Chabol
В настройках. Запрещен автозапуск после аварийного пропадания питания.
Energya
Подскажите пожалуйста, какой параметр это запрещает?
yozik
1-73 Запуск с хода

PS Надо было Дельту брать, дешевле обошлась бы
FC51 с ними на одном конвеере делают :-)
Energya
Спасибо тебе, добрый чилавег!
Пересмотрю свои предпочтения в сторону Дельты.
По самые по...
Цитата(Energya @ 19.6.2018, 9:22) *
Подскажите пожалуйста, какой параметр это запрещает?


Смотрите какие параметры установлены на всех входах!
По умолчанию, Данфосс использует для пуска замыкание 12-18 (команда START), для остановки должна стоять постоянно перемычка 12-27(команда Coast Inverse). Если перемычки нет, то программируете этот вход на No Function.
Читайте подробно топик.

Команда параметра 1-73 - это не пуск, а всего лишь подхват вращающегося двигателя при кратковременных морганиях питания, и то она работает только в режиме VVC+. У вас для насоса должен стоять U/F.

Данфос и Дельта - разные компании, начинка частотников совершенно разная! Никаких общих сборочных заводов у них небыло..
yozik
Цитата(По самые по... @ 19.6.2018, 13:28) *
Данфос и Дельта - разные компании, начинка частотников совершенно разная! Никаких общих сборочных заводов у них небыло..

Серия FC51 производится на заводах Дельта
https://www.youtube.com/watch?v=gHAWacIQPjk
yozik
Цитата(По самые по... @ 19.6.2018, 13:28) *
Данфос и Дельта - разные компании, начинка частотников совершенно разная

Надо же :-)
А сам данфосс говорит много общего :-)
http://www.danfoss.ua/workarea/downloadass...p;langtype=1049

31 страница

Так что по параметрам серия FC51 проигрывает Дельте...

FC51 как заставить работать встроенный вентилятор по температуре ЧП?
Никак вырезали эту функцию... и такого там еще много.
По самые по...
Ну и где вы увидели совместное производство?
Вот фото заводов Данфосс. Логотип Данфоса виден.
Подразделение Danfoss Silicon Power производит силовые модули для VLT серий.
Компания Дельта Электроникс покупает их у Данфосса, от бедности видимо..
Цитата
Модули производства Silicon Power используются в преобразователях частоты Delta Group. Это серия E мощностью в 3 и 5 л.с.
yozik
Цитата(По самые по... @ 19.6.2018, 13:28) *
начинка частотников совершенно разная!


Ну и сами же подтвердили что начинка совпадает (причем в самой главной части ЧП, силовом модуле. А процессора ни Данфосс ни Дельта не делает.

Цитата(По самые по... @ 19.6.2018, 22:20) *
Ну и где вы увидели совместное производство?
Вот фото заводов Данфосс. Логотип Данфоса виден.

Передергивать не хорошо..... ой не хорошо...
И что собирают на этих заводах?
http://www.danfoss.ru/news/photo-gallery/p...on-processes/#/

А совсем даже не частотники... (компрессора, ТРВ и т.д. а это совсем другой тип производства)
И ... где тогда делают FC51 если на них написанно что сделаны в Китае?...
Есть варианты? Кроме уже озвученного мной?
Alexander_I
Есть. На материковом Китае десятки заводов, которые могут это делать, выполняя заказы Данфос, или совместно с ними. И 99% на то, что именно так и происходит. И глубоко сомневаюсь, что Данфосс делает силовые модули, а вот лейблы на них делать - проще простого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.