kinzakrop
Добрый день! Прошу помочь с вопросом: имеется помещение, не категорийное, из данного помещения предусмотрена вытяжная вентиляция, воздух выбрасывается сразу на улицу, нужно ли устанавливать противопожарный клапан при стены воздуховодами. Предел огнестойкости стены Е15.
Woodcuter
Однозначно надо -
1) Что бы не сгорела улица
2) Об это сигнализирует Е15

И лучше 2 штуки
vadimk
Например, п.7.13 СП7 "Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения,...
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые — в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
б) нормально закрытые — в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия — в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара."
ИОВ
Цитата(Woodcuter @ 2.7.2018, 12:47) *
Однозначно надо -
1) Что бы не сгорела улица
2) Об это сигнализирует Е15

И лучше 2 штуки

Вы уверены, что стеб доступен для сознания ТС-а?

Цитата(vadimk @ 2.7.2018, 14:25) *
Например, п.7.13 СП7 ...

Вы это о чём?
И какое отношение нар стена при общеобменной вытяжке имеет к указанному Вами пункту?
vadimk
Цитата(ИОВ @ 2.7.2018, 23:13) *
Вы это о чём?
И какое отношение нар стена при общеобменной вытяжке имеет к указанному Вами пункту?

Если можно поясните почему этот пункт не имеет отношение к наружным стенам или покрытиям. Я рассматриваю частный случай "Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции".
Тем более в пункте указано "ограждений помещения", а не "противопожарных перегородок".










ИОВ
Цитата(vadimk @ 3.7.2018, 0:26) *
Если можно поясните почему этот пункт не имеет отношение к наружным стенам или покрытиям. Я рассматриваю частный случай "Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции".
Тем более в пункте указано "ограждений помещения", а не "противопожарных перегородок".

1. Совершенно не понятно, почему Вы рассматриваете частный случай, если вопрос ТС задан для случая общеобменной вытяжки и пропуска воздуховода через нар. стену. По СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Т.е. наружную среду/улицу мы от пожара в здании не защищаем. laugh.gif

2. В частном случае по п. 7.13 мы также не защищаем улицу всё по тому же п. 7.1. А пп-клапаны по п. 7.13 а) в нар. стене (ещё более частный случай в частном случае) действительно придётся поставить - но вовсе не для защиты улицы от пожара в здании, а для создания герметичного объёма в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. В противном случае такое пожаротушение будет неэффективным.
SP_
Цитата(kinzakrop @ 2.7.2018, 12:09) *
Добрый день! Прошу помочь с вопросом: имеется помещение, не категорийное, из данного помещения предусмотрена вытяжная вентиляция, воздух выбрасывается сразу на улицу, нужно ли устанавливать противопожарный клапан при стены воздуховодами. Предел огнестойкости стены Е15.



нет
kinzakrop
Спасибо всем за ответы!
vadimk
Цитата(ИОВ @ 3.7.2018, 8:09) *
1. Совершенно не понятно, почему Вы рассматриваете частный случай, если вопрос ТС задан для случая общеобменной вытяжки и пропуска воздуховода через нар. стену. По СП 7

ИОВ, я вместо "стеба" в теме указал ТС пункт по которому противопожарные клапана устанавливаются в наружных ограждениях и на который нужно обратить внимание.
Вдруг у ТС категория помещения занижена или определена неправильно. Есть там пожаротушение или нет.
По вопросу ТС в соседней теме электропомещение по последним постам тоже оказалось на территории взрывоопасной технологической установки.
ИОВ
Цитата(vadimk @ 3.7.2018, 9:38) *
ИОВ, я вместо "стеба" в теме указал ТС пункт по которому противопожарные клапана устанавливаются в наружных ограждениях и на который нужно обратить внимание.
Вдруг у ТС категория помещения занижена или определена неправильно. Есть там пожаротушение или нет.
По вопросу ТС в соседней теме электропомещение по последним постам тоже оказалось на территории взрывоопасной технологической установки.

Ув. vadimk, Ваше желание помочь чрезвычайно похвально! Возможно, Ваша логика ответа для Вас (внутри себя) и справедлива. Но, по моему мнению, при такой логике стОит либо задать ТС-у наводящие вопросы, либо предварять свой ответ оговоркой типа "если помещение подпадает под п. ХХ СП ХХХ, то ...". В противном случае Ваш ответ м.б. и не понятен любому человеку, читающему Ваш ответ.