Цитата(vadimk @ 3.7.2018, 0:26)

Если можно поясните почему этот пункт не имеет отношение к наружным стенам или покрытиям. Я рассматриваю частный случай "Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции".
Тем более в пункте указано "ограждений помещения", а не "противопожарных перегородок".
1. Совершенно
не понятно, почему
Вы рассматриваете частный случай, если вопрос ТС задан для случая общеобменной вытяжки и пропуска воздуховода через нар. стену. По СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Т.е. наружную среду/улицу мы от пожара в здании
не защищаем.
2. В
частном случае по п. 7.13 мы также не защищаем улицу всё по тому же п. 7.1. А пп-клапаны по п. 7.13 а) в нар. стене (ещё более
частный случай в
частном случае) действительно придётся поставить - но вовсе не для защиты улицы от пожара в здании, а для создания
герметичного объёма в помещениях, защищаемых установками
газового, аэрозольного или
порошкового пожаротушения. В противном случае
такое пожаротушение будет неэффективным.