Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Unidrive Uni3405 коды ошибок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
mihail4048
ЧП UNI3405 стал изредка давать ошибку IT.AC. Судя по описинию на ЧП разговор идет о счетчике тепловой перегрузки. Обьясните пожалуйста что это за счетчик и что в этой ситуации предпринять.




Pawel
В ПЧ есть такая штука. как тепловая защита двигателя при работе на низких оборотах(когда двигатель сам себя не может охлаждать собственной крыльчаткой) и токах близких к номиналу. Можно её выключить или подкорректировать.
mihail4048
Вопрос по конкретному ЧП. Ошибка IT.AC - счетчик тапловой перегрузки достиг 100% - что считает этот счетчик? На обдув изначально стоит вентилятор.
Pawel
Если у вас на обдув двигателя стоит внешний вентилятор, то это надо указать в параметрах ПЧ. Остальное читайте сами по тепловой защите есть отдельный раздел.
господин А
Цитата(mihail4048 @ 10.7.2018, 13:16) *
ЧП UNI3405 стал изредка давать ошибку IT.AC. Судя по описинию на ЧП разговор идет о счетчике тепловой перегрузки. Обьясните пожалуйста что это за счетчик и что в этой ситуации предпринять.

Цитата из руководства:
It.AC [I x t] thermal overload in the motor
The [I x t] thermal overload accumulator for the motor has reached 100% (see the OVLd alarm). Pr 4.19 displays the level of the
overload accumulator.
This can be caused by the following:
• Excessive load or increased load applied to the motor (check mechanics)
• Loss of motor phase
• CL> Noise on speed feedback signals
• CL> Loose feedback device mechanical coupling
• SV> Phase offset value incorrect (Encoder Pr 3.28, SINCOS encoder or resolver Pr 16.09). Perform a phase offset test , or
enter the correct value

То есть уровень счетчика (accumulator) можем посмотреть в параметре 4.19. Посмотрите, при каких условиях, как быстро он начинает подниматься.
Далее в зависимости от режима работы указаны возможные причины ошибки.
- слишком большая нагрузка на мотор (проверить механику)
- потеря фазы двигателя
- в замкнутой системе> шум сигнала ОС по скорости
- в замкнутой системе> теряется мех. соединение датчика обратной связи по скорости
- в сервосистеме> что-то с уровнем фазового смещения
mihail4048
Спасибо за развернутый ответ. Проблемма решилась заменой энкодера в ОС.