Стоит котёл ДЕ-6,5. На питающей линии древний клапан регулирующий DN50 с приводом МЭО-100/25-0,25, который имеет время полного хода вала 25 с (четверть оборота). Заменил на вентиль DN32 (16м3/ч) с приводом, который имеет время открытия 180 сек. Хватит ли этого привода или лучше поставить другой. Есть на 30 с, но его надо отдельно приобретать.