engproj
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю).

Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно?

Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там?


Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jiexawcr
сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif
SMART GUY
Цитата(jiexawcr @ 20.7.2018, 18:04) *
сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif


скорее всего
timofeyprof
попросите у архитектора нормальный разрез по ЛК, чтобы был виден узел примыкания площадки ЛК и витража. Между стеклом витража и площадкой должен быть зазор, достаточный для установки открытого конвектора с крепление на кронштейн, трубы к конвектору в стяжке или под площадкой ЛК.
Если есть полноценный воздушный зазор между площадкой и стеклом (горизонтальный профиль витража не примыкает к площадке), то на пол 1 этажа радиатор достаточно.
SMART GUY
при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений

Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 20:30) *
при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений


а если честно я порой просто ох.......ваю от тупых расчётов