Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка пластинчатых теплообменников.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
insar84
Всем добрый день.
Имею в ИТП 6-ть пластинчатых теплообмеников Альфалаваль. На контуре отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС, по два штуки соответственно. Водоподготовки соответственно НЕ имеем, ибо "сломали" в самом начале эксплуатации ИТП(но "работник" до меня пи&дел, что все работает).
До меня 8 лет ни кто не разбирал, не промывал, короче вообще ничего не делалось. В итоге в контурах ГВС и отопления на теплообменниках перепад давления аж 2,5 очка, что говорит о том что накипи там валом. В вентиляции не так все печально, там контур заполняли подготовленной водой из теплосети.
Сам лично с промывкой теплообменников ни разу не сталкивался и к сожалению такого опыты не имею(но скоро суда по всему буду иметь blink.gif ), а новый директор настаивает на данном мероприятии.

Ну и соответственно вопрос.
Целесообразна ли будет промывка после столь длительной эксплуатации? Просто возникает сомнение, что отслоившаяся накипь забьет теплообменники окончательно и один хрен придется их разбирать с заменой всех уплотнителей.
Не очень бы хотелось получить такой "кайф" в экстренном порядке перед самым отопительным сезоном...

З.Ы. Ну и за трату лишних денег на промывку по головке ни кто не погладит.
LordN
со слов опытных товарищей:
если ПТО разборные то лучше разобрать отмочить и отбить МВД. прокладки поменять.
моют чистое, грязное мыть бесполезно.
в крайних случаях проще дешевле и надежней заменить пто.
Алексс
Вы территориально где?
Я такое наблюдал в Орленке (Туапсе) там минералка, а не вода. Промывается легко.
У нас в Питере 3х валентное железо. Химоза чудо как берет.
Разборка только в крайних случаях.
AlexWin
Цитата(insar84 @ 9.8.2018, 16:52) *
До меня 8 лет ни кто не разбирал, не промывал, короче вообще ничего не делалось.


Однозначно разбирать!!!

После трех лет, без хвп, тоже убили пластинчатые. Химпромывка не помогала, разбирали и чистили в ручную
insar84
Цитата(Алексс @ 9.8.2018, 17:38) *
Вы территориально где?
Я такое наблюдал в Орленке (Туапсе) там минералка, а не вода. Промывается легко.
У нас в Питере 3х валентное железо. Химоза чудо как берет.
Разборка только в крайних случаях.


Я в Липецке и гадости в воде полно. С кубовых проточно-накопительных водонагревателей по 12-ти литровому ведру накипи вытащил. И это при суммарном времени наработки месяцев 7-8 приблизительно за 8 лет эксплуатации. Поэтому полагаю что в теплообменниках такая же картина.

По поводу химии. Я так понимаю нужно наверно предварительно анализ воды сделать что бы подобрать реагенты?

Цитата(AlexWin @ 10.8.2018, 11:09) *
Однозначно разбирать!!!

После трех лет, без хвп, тоже убили пластинчатые. Химпромывка не помогала, разбирали и чистили в ручную


А какую химию использовали?
Алексс
А еще фильтры мыть надо rolleyes.gif
Галиев
Цитата(insar84 @ 10.8.2018, 12:25) *
По поводу химии. Я так понимаю нужно наверно предварительно анализ воды сделать что бы подобрать реагенты?

Могу прокомментировать - мою всю сознательную жизнь ортофосфорной кислотой, шас берем кетайскую, 85%, разбавляем один к трем, моет отлично, но. Но есть один нюанс. В районах, где вода из местной скважины, "Ридан" (имя нарицательное для всех ПТО в наших краях) забит жуткой смесью глины, извести и песка - и не берет его кислота от слова совсем. Что интересно, раствор моментально чернеет и появляется страшное зловоние сероводорода. Проходимость раствора через ПТО не меняется в течении нескольких часов, после чего его разбираем и драим пластиковыми щетками и т.п.
Сегодня мыл приличный по размерам ПТО, так когда включил аппарат то реакция была такая, что он (аппарат) прыгал на месте как мячик, а я руками держал рукава что бы гидроударом не вырвало. Эх, не догадался записать на телефон.
Половина успеха зависит от температуры раствора, чем горячее - тем реакция мощнее. Можно подогреть теплоносителем через ПТО, можно залить горячую воду, максимальная температура зависит от паспортных данных аппарата.
DIMM90
insar84 забей в гугле средства на основе ортофосфорной кислоты с ингибиторами коррозии осуществи рециркуляцию моющего раствора на теплообменнике и ничего у тебя не забьет, отложения просто будут растворяться в этом растворе 100% результата не стоит ожидать но процентов 85% отмоет всяко дешевле чем разбирать
Галиев
Цитата(DIMM90 @ 13.11.2018, 8:30) *
insar84 забей в гугле средства на основе ортофосфорной кислоты с ингибиторами коррозии осуществи рециркуляцию моющего раствора на теплообменнике и ничего у тебя не забьет, отложения просто будут растворяться в этом растворе 100% результата не стоит ожидать но процентов 85% отмоет всяко дешевле чем разбирать

DIMM90 будучи в школе забил на синтаксис и пунктуацию.
DIMM90
когда сидишь в подвале, тяжело получается с орфографией и синтаксисом.

В прошлом году пробовал разные средства для очистки: БВТ, Альфолаваль, Пентомаш, Симплекс, Дескам, Н-фаза, Лимонку и сульфосалициловую кислоту и еще какой то порошок сосед припер. Пока остановился на Н-фазе для пластинчатых теплообменников. Может посоветуете средство для очистки чтобы быстро растворяло отложения, чтобы латунные трубки не зеленели во время промывки, да и расход маленький, а то берешь в бутылки наливаешь одинаковое количество каждого средства бросаешь примерно одинаковое количество отложений в одной бутылке все растворяется, а в другой остается.
Вчера промывал теплообменник, правда трубчатый. Верхние трубки как у кота ...., на нижних есть небольшой налет, но думаю на теплопроводность сильно не повлияет. Завтра предстоит мыть стояк. У бабки на 8м угловая комната и батарея еле теплая, холодно ей, она уже куда только можно понаписала и позвонила.
vtu-samara
Однозначно мыть только с разбором. У АЛ уплотнения хорошие, и если ПТО ни разу не разбирали, то бояться за повреждение уплотнений не стоит.
Илья1966
Если разбирается теплообменник - уплотнения меняются однозначно! Хоть трижды АЛ, тем более после стольких лет.
Спешить с разборкой ни к чему, сначала попробовать промыть.
Галиев
Цитата(Илья1966 @ 1.2.2019, 17:54) *
Если разбирается теплообменник - уплотнения меняются однозначно!

Только уплотнения? - Мы целиком теплообменник меняем, вместе с пластинами и циркуляционным насосом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.