Nastya_Mia87
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Задача такая - в ТУ прописали условия, что трубопровод в производственное здание запроектировать пожарохозяйственным. Я ставлю на вводе насосную повысительную установку, грубо говоря, пожарный расход 10 л/с и напор 30 м. А напор для ХВС - 25 м. Но расход 0,5 м3/ч. Так понимаю, пожарная повысительная установка сработает при пожаре, а для нужд ХВС слишком маленький расход. Ставить вторую установку для ХВС?
Serg Ivanov
Цитата(Nastya_Mia87 @ 10.8.2018, 8:52) *
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Задача такая - в ТУ прописали условия, что трубопровод в производственное здание запроектировать пожарохозяйственным. Я ставлю на вводе насосную повысительную установку, грубо говоря, пожарный расход 10 л/с и напор 30 м. А напор для ХВС - 25 м. Но расход 0,5 м3/ч. Так понимаю, пожарная повысительная установка сработает при пожаре, а для нужд ХВС слишком маленький расход. Ставить вторую установку для ХВС?

да
Nastya_Mia87
спасибо!
jiexawcr
не совсем понятная схема: 0,5м3/час взяты от максимального секундного расхода? тогда максимальный секундный был 0,14л/с. При этом на смеситель нужно 0,12л/с и на смывной бачек 0,1 л/с. То есть, если человек спустит воду в унитазе, то он не сможет нормально помыть руки пока не наберется бачек.
Кстати как у вас организован полив? на него не менее 0,3л/с должен быть расход.
а так ваш случай типичный по СП 10 п.4.2.7 примечание 2
Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
То есть ваш хоз. бытовой насос должен отключаться при пожаре автоматически, а насосная пожаротушения должна подавать и хозпитьевой расход, то есть сейчас 10,14 л/с (по расчету же будет по струям 5,2х2+0,14 (если не увеличится) = 10,54 л/с).
Возможно ли организовать стандартно через пожарный шкаф и через его управление жокей насосом? Хотелось бы Знать.