Цитата(Sindarkon @ 22.8.2018, 10:55)

Shalatonin
NFPA 13 и EN 12845 допускает для наших грильято защиту только над подвесным потолком. По FMDS 2-0 уже потребуется второй уровень.
по NFPA 13 и EN 12845 тоже могут потребоваться спринклеры под решётками, в зависимости от конструкции решётки. Но возможно я не в курсе, какие параметры у
"наших грильято". Да и наверное для
"наших грильято" больше подходят "наши" бийские СТУ.
Далеко не всегда FMDS 2-0 требует второй уровень.
Из русского перевода FMDS 2-0 (есть у FM Global на сайте):
2.2.1.4.1 Потолочные спринклеры над решетками
Проектируйте систему с потолочными спринклерами в соответствии с применимыми
спецификациями(relevant occupancy-specific data sheet.,то есть конкретный FMDS ), в зависимости от назначения помещения.
Если решетки не упоминаются в спецификации, проектируйте систему так, как будто решетки отсутствуют.
2.2.1.4.3 Исключение для спринклеров под решетками
Допускается не устанавливать спринклеры для складских помещений под решетками при выполнении
следующих условий:
Исключение 1:
открытая площадь решетки составляет не менее 70%, и
глубина ячеек решетки не превышает 1/4 дюйма (6 мм) и
расстояние по вертикали между решеткой и розеткой потолочного спринклера не менее 3 футов
(0,9 м), и
материалы не могут упасть на верхнюю часть решетки и затруднить выпуск воды из спринклеров
во время пожара, и
существует только один решетчатый потолок между сплошным потолком и полом, и
спринклерная потолочная система способна защитить содержимое помещения при отсутствии
решетки.