Цитата(Alexander_I @ 21.8.2018, 12:50)

Стесняюсь спросить - а что такое УЗИП? С чем его едят?
УЗИП - устройство защиты от импульсных помех. Кои возникают при попадании молнии в здание и при переключениях городских сетей. А также в других случаях. Если защиты нет, высоковольтные импульсы высокой энергии пролетают по сети и могут вывести из строя многие электронные устройства. У меня вылетали частотники FC51, ИБП Ippon, пару Адамов вылетело. Блоки питания нет-нет шибанёт. В общем, всё дешёвенькое. У нас в городе сетевики не нормируют помехи, а отловить их обычным оборудованием невозможно. В результате бывает, что на объектах либо подрядчик, либо заказчик превращается в обычного терпилу, которого поимели как хотели. Хорошо, что производители иногда признают свои слабые места и меняют бесплатно, но все равно работы по замене никто не оплатит.
Хорошая система защиты идёт трёхступенчатая - на вводах в здание стоят разрядники, которые гасят импульсы выше 4 кВ. Это 1-й класс. На ВРУшках ставят защиту 2 класса, которые гасят импульсы выше 2 кВ. Ближе к конченым потребителям ставят защиту 3 класса, которая гасит импульсы выше 1 кВ.
Подробнее и точнее например тут:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...JDRQM2MfYVVeo9NТакже эти штуки могут спасти от обычного перенапряжения, кое тоже встречается нередко благодаря перекосу в нагрузках и интернациональному авось.