ofsavier
Подскажите, какой воздухообмен принимать для залов ожидания аэропорта? В соответствии с действующим, но НЕобязательным МДС 32-1.2000 необходимо 60 м3/ч*чел (при невозможности проветривания). Однако в соответствии с СП 60.13330.2012 можно рассматривать, как помещение с временным пребыванием людей и нужно подавать 20. Стоит ли убеждать заказчика в необходимости 60( всеже мощность системы вырастет в 3 раза) или принять по СП 20 кубов*чел?
ИОВ
СП 118
Цитата
7.41 Проектирование систем вентиляции и кондиционирования залов ожидания вокзалов и билетных касс должно обеспечивать нормативные параметры чистоты, температуры и влажности воздуха.

При этом:

- рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30 % подаваемого в помещение воздуха;

- относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30 % - 60 %;

- механическая приточная вентиляция должна подавать в помещение не менее 30 м3/ч наружного воздуха на одного человека.

(Новая редакция. Изм. № 2)