Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Designer Andrey
Приветствую, коллеги!
Прошу прояснить вопрос защиты адм. помещений АУПТ. Производственные здания и производственно-складские здания на объекте защищаются пенной АУПТ. В табл. 5.1 СП 5 нет данных об интенсивности раствора пенообразователя для помещений группы 1, которые располагаются в этих зданиях.
Значит ли это, что адм. помещения не допускается защищать пенной АУПТ?
Serg Ivanov
Цитата(Designer Andrey @ 31.8.2018, 13:27) *
Приветствую, коллеги!
Прошу прояснить вопрос защиты адм. помещений АУПТ. Производственные здания и производственно-складские здания на объекте защищаются пенной АУПТ. В табл. 5.1 СП 5 нет данных об интенсивности раствора пенообразователя для помещений группы 1, которые располагаются в этих зданиях.
Значит ли это, что адм. помещения не допускается защищать пенной АУПТ?

да
Sindarkon
Никто не запрещает защищать их пеной.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 2.9.2018, 21:12) *
Никто не запрещает защищать их пеной.

Помещения с постоянным пребыванием людей?
Sindarkon
Помещения с постоянным пребыванием людей.
Designer Andrey
Да, вроде явного запрета и нет, как по порошковым установкам, но и интенсивность орошения не указана почему-то.