Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос обслуживание РУ 5-10 кв
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
kartGaz
такой вопрос helpsmilie.gif собственная ТП с РУ 6 кВ, в РУ ввод, ячейка на собственные трансформаторы и 4 ячейки на сторонние организации со своими ТП. Как регулируется порядок обслуживания секции шин и ячеек(она же получается общая), а также где устанавливается зона разграничения сторон???
zadvor
Цитата(kartGaz @ 3.9.2018, 11:08) *
такой вопрос helpsmilie.gif собственная ТП с РУ 6 кВ, в РУ ввод, ячейка на собственные трансформаторы и 4 ячейки на сторонние организации со своими ТП. Как регулируется порядок обслуживания секции шин и ячеек(она же получается общая), а также где устанавливается зона разграничения сторон???

Все в Акте балансовой принадлежности расписано....
w985
Вам правильно сказали. Раньше был Акт разграничения балансовой принадлежности. Сейчас- у других организаций называется - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Приложение №2 к договору электроснабжения.
kartGaz
Все верно! В обоих актах указано что граница раздела на "кабельных наконечниках питающего кабеля, исключая контакты присоединения",это все, другой более ясной информации в акте не прописано. В актах сторонних организаций указанны отходящие кабельные наконечники с уже получается "нашей" ячейки, этот самый акт составлен с Городскими Электрическими Сетями, а вот ответственность за "нашу" ячейку в настоящем акте сторонних организаций ГЭС берет на себя. При всей этой заварухе оборудование РУ в критическом состоянии и никому нет дела до нее, и нет ясности кто с чьей помощью должен ее обслуживать.
smart-bear
Границы ответственности определены актами. За состояние ТП отвечает его собственник (и только он!). За кабели отвечают собственники-потребители (и только они).
На практике, иногда удается договориться на совместное финансирование реконструкции (ремонта) оборудования ТП. Пишите письма, подключайте к решению проблемы руководство.

Если городские сети не являются собственниками ТП, то они могут осуществлять только оперативные переключения и самое минимальное техническое обслуживание.
kartGaz
В таком случае буду работать над этим, спасибо. Может где-то указан перечень работ которые могут (должны) выполнять ГЭС?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.