Здравствуйте коллеги! прошу вашего совета.
Имеется склад ГСМ, выполнен наружный трубопровод В2 кольцевой сухотруб. Подает воду в него пожарная машина из резервуаров пожарного запаса воды.
Эксперт выдал замечание:
"В нарушение п. 9.11 СП 8.13130.2009 протяженность наружных сухотрубных сетей противопожарного водоснабжения на площадке реконструируемого склада горюче-смазочных материалов, проектируемая для увеличения радиуса обслуживания пожарных резервуаров, принята более 200 м."
Я пишу ответ, что не согласен с замечанием и ссылаюсь на п.8.4 (выполнена кольцевая сеть без тупиков свыше 200м) и п.8.6 (выполнена расстановка гидрантов чтобы длина рукавных линий была не выше 200м).
Ответ еще не отправлял, думаю может что-то я не так понимаю.