Здравствуйте.
Есть фланцы ГОСТ 12820 Ду80 на 16 атм. Они имеют 4 отверстия.
И есть арматура иностранная Ду80 (краны, компенсаторы...), которые по паспорту хоть и до 16 атм, но имеют 8 отверстий.
Возможно ли соединения фланца с 4 отв. и арматуры с 8 отв на газопроводе среднего давления и на паропроводе (там давление опрессовки до 16 атм)?
Законы смысла, что количество отверстий обязано совпадать применять нельзя, когда нет документа, запрещающего.
Ferdipendoz
21.9.2018, 9:39
А размеры уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры совпадают?
Coelurus
21.9.2018, 10:11
Все идентично, кроме числа отверстий. Прилегание отличное, опрессовку на час выдерживают.
В соответствии с ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), фланец на давление 1,6МПа имеет 8 отверстий, т.е ваши фланцы не соответствуют ГОСТу.
Coelurus
3.10.2018, 15:20
Цитата(gloom11 @ 21.9.2018, 17:02)
В соответствии с ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), фланец на давление 1,6МПа имеет 8 отверстий, т.е ваши фланцы не соответствуют ГОСТу.
ГОСТ12815
http://docs.cntd.ru/document/1200003394фланец 80х16 ряд2 имеет 4 отверстия. Фланец по ГОСТу.
И еще возник вопрос.
Есть действующие обязательные к исполнению нормы, где указано, что нельзя арматуру сбалчивать другу с другом? То есть на входе газа можно поставить КТЗ - фильтр - э/м клапан и сболтить их друг с другом, если позволят присоединительные размеры?
Цитата(Coelurus @ 3.10.2018, 15:20)
ГОСТ12815
http://docs.cntd.ru/document/1200003394фланец 80х16 ряд2 имеет 4 отверстия. Фланец по ГОСТу.
если посмотреть вами размещенную ссылку на ГОСТ, то ВНИМАТЕЛЬНО смотрим и в таблице 5 на 80 видим 8 отверстий, а на более низкие давления есть и до ф100 мм с 4-мя отверстиями.
Цитата(инж323 @ 3.10.2018, 18:24)
если посмотреть вами размещенную ссылку на ГОСТ, то ВНИМАТЕЛЬНО смотрим и в таблице 5 на 80 видим 8 отверстий, а на более низкие давления есть и до ф100 мм с 4-мя отверстиями.
Да нет же. В предпочтительном ряду 2 для Ру16 указано 4 отверстия
Топикстартеру - разведать позицию технадзора, если не согласны оставить как есть и времени нет, то замазать лишние отверстия в арматуре раствором и потом все закрасить или просверлить нужные отверстия во фланце
Нашел обратную ситуацию - на фланце отверстий больше. Тоже 80-16
На фото
Coelurus
8.10.2018, 13:20
Цитата(Twonk @ 3.10.2018, 17:26)
Да нет же. В предпочтительном ряду 2 для Ру16 указано 4 отверстия
Топикстартеру - разведать позицию технадзора, если не согласны оставить как есть и времени нет, то замазать лишние отверстия в арматуре раствором и потом все закрасить или просверлить нужные отверстия во фланце
Проблема, что в РТН сейчас интересные кадры. Нет разбивки надзорщиков по участкам - на проверку присылают любого свободного. И то, как проведен монтаж волнует почти никого, а вот бумажки предоставляемые - очень важно.
Ну, и уровень знаний в РТН никакой. На работу берут не тех, кто закончил специальность соответствующую или проработал в необходимой сфере строительства несколько лет, а знакомых...
Ivan Yur'evich
23.10.2018, 13:11
Был аналогичный случай сравнительно недавно, технадзор заставил переваривать фланцы с нужным количеством отверстий....
defuser
23.10.2018, 14:36
Интересно... Переваривать.... Если наш ГОСТ, по которому мы и берем фланцы, считает достаточным 4 отверстия для данного давления, то, я думаю, что лишние 4 можно игнорировать. На что они критично влияют? Ни на что, вроде бы. Ну есть там отверстия и есть, бог с ними...
А вот сверлить заводское изделие, изменяя его характеристики, которые соответствуют ГОСТу - это уже как-то неправильно.
Газовик
23.10.2018, 16:05
Цитата(defuser @ 23.10.2018, 14:36)
На что они критично влияют? Ни на что, вроде бы. Ну есть там отверстия и есть, бог с ними...
Влияют...если взять фильтр с большим количеством отверстий и прикрутить на фланцы с 4 отверстиями, то он будет стоять с наклоном. Если конечно не косо приваривать фланцы.
Задвижка является заводским изделием. Если заводом-изготовителем предусмотрено крепление фланца на 8 крепёжных элементов, то его необходимо выполнять.
Ни чего что гост12815-21 уже считаются устаревшими и надо использовать гост33259-2015! так же советую проверить тот фланец по Дин!
v-david
24.12.2018, 23:32
ставьте на Ду80 фланцы Ру25 или воротниковые, проблема стара как мир
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.