Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соединение арматуры и фланца с разным числом отверстий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Coelurus
Здравствуйте.
Есть фланцы ГОСТ 12820 Ду80 на 16 атм. Они имеют 4 отверстия.
И есть арматура иностранная Ду80 (краны, компенсаторы...), которые по паспорту хоть и до 16 атм, но имеют 8 отверстий.
Возможно ли соединения фланца с 4 отв. и арматуры с 8 отв на газопроводе среднего давления и на паропроводе (там давление опрессовки до 16 атм)?
Законы смысла, что количество отверстий обязано совпадать применять нельзя, когда нет документа, запрещающего.
Ferdipendoz
А размеры уплотнительных поверхностей и присоединительные размеры совпадают?
Coelurus
Все идентично, кроме числа отверстий. Прилегание отличное, опрессовку на час выдерживают.
gloom11
В соответствии с ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), фланец на давление 1,6МПа имеет 8 отверстий, т.е ваши фланцы не соответствуют ГОСТу.
Coelurus
Цитата(gloom11 @ 21.9.2018, 17:02) *
В соответствии с ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), фланец на давление 1,6МПа имеет 8 отверстий, т.е ваши фланцы не соответствуют ГОСТу.


ГОСТ12815 http://docs.cntd.ru/document/1200003394
фланец 80х16 ряд2 имеет 4 отверстия. Фланец по ГОСТу.

И еще возник вопрос.
Есть действующие обязательные к исполнению нормы, где указано, что нельзя арматуру сбалчивать другу с другом? То есть на входе газа можно поставить КТЗ - фильтр - э/м клапан и сболтить их друг с другом, если позволят присоединительные размеры?
инж323
Цитата(Coelurus @ 3.10.2018, 15:20) *
ГОСТ12815 http://docs.cntd.ru/document/1200003394
фланец 80х16 ряд2 имеет 4 отверстия. Фланец по ГОСТу.

если посмотреть вами размещенную ссылку на ГОСТ, то ВНИМАТЕЛЬНО смотрим и в таблице 5 на 80 видим 8 отверстий, а на более низкие давления есть и до ф100 мм с 4-мя отверстиями.
Twonk
Цитата(инж323 @ 3.10.2018, 18:24) *
если посмотреть вами размещенную ссылку на ГОСТ, то ВНИМАТЕЛЬНО смотрим и в таблице 5 на 80 видим 8 отверстий, а на более низкие давления есть и до ф100 мм с 4-мя отверстиями.

Да нет же. В предпочтительном ряду 2 для Ру16 указано 4 отверстия

Топикстартеру - разведать позицию технадзора, если не согласны оставить как есть и времени нет, то замазать лишние отверстия в арматуре раствором и потом все закрасить или просверлить нужные отверстия во фланце
Twonk
Нашел обратную ситуацию - на фланце отверстий больше. Тоже 80-16

На фото
Coelurus
Цитата(Twonk @ 3.10.2018, 17:26) *
Да нет же. В предпочтительном ряду 2 для Ру16 указано 4 отверстия

Топикстартеру - разведать позицию технадзора, если не согласны оставить как есть и времени нет, то замазать лишние отверстия в арматуре раствором и потом все закрасить или просверлить нужные отверстия во фланце

Проблема, что в РТН сейчас интересные кадры. Нет разбивки надзорщиков по участкам - на проверку присылают любого свободного. И то, как проведен монтаж волнует почти никого, а вот бумажки предоставляемые - очень важно.
Ну, и уровень знаний в РТН никакой. На работу берут не тех, кто закончил специальность соответствующую или проработал в необходимой сфере строительства несколько лет, а знакомых...
Ivan Yur'evich
Был аналогичный случай сравнительно недавно, технадзор заставил переваривать фланцы с нужным количеством отверстий.... mad.gif
defuser
Интересно... Переваривать.... Если наш ГОСТ, по которому мы и берем фланцы, считает достаточным 4 отверстия для данного давления, то, я думаю, что лишние 4 можно игнорировать. На что они критично влияют? Ни на что, вроде бы. Ну есть там отверстия и есть, бог с ними...
А вот сверлить заводское изделие, изменяя его характеристики, которые соответствуют ГОСТу - это уже как-то неправильно.
Газовик
Цитата(defuser @ 23.10.2018, 14:36) *
На что они критично влияют? Ни на что, вроде бы. Ну есть там отверстия и есть, бог с ними...

Влияют...если взять фильтр с большим количеством отверстий и прикрутить на фланцы с 4 отверстиями, то он будет стоять с наклоном. Если конечно не косо приваривать фланцы.
bord
Задвижка является заводским изделием. Если заводом-изготовителем предусмотрено крепление фланца на 8 крепёжных элементов, то его необходимо выполнять.
tse013
Ни чего что гост12815-21 уже считаются устаревшими и надо использовать гост33259-2015! так же советую проверить тот фланец по Дин!
v-david
ставьте на Ду80 фланцы Ру25 или воротниковые, проблема стара как мир
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.