Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкая скорость пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
kosmonaft1
Здравствуйте! Уважаемые специалисты:
имеется паропровод внутренний диаметр 325х8 длинной 980 метров
По паропроводу надземной прокладки с источника теплоты передается перегретый пар с параметрами: Температура 180 С, Давление абсолютное- 5 кгс/см2, расход пара 5 тонн/час, при данных параметрах теплоносителя скорость пара составляет 6,92 м/с, как убедить руководство что для данного расхода паропровод сильно завышен и чем грозит низкая скорость пара в паропроводе для конечных потребителей.
T-rex
Посчитать теплопотери при существующей схеме и при рекомендованный значениях. Выразить теплопотери в рублях в год. Посчитать капзатраты на замену участка. Вычислить период окупаемости и представить расчет человеку, который отвечает за деньги/экономику

Во втором предложения имеется в виду считать разницу теплопотерь в рублях
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.