Здравствуйте! Уважаемые специалисты:
имеется паропровод внутренний диаметр 325х8 длинной 980 метров
По паропроводу надземной прокладки с источника теплоты передается перегретый пар с параметрами: Температура 180 С, Давление абсолютное- 5 кгс/см2, расход пара 5 тонн/час, при данных параметрах теплоносителя скорость пара составляет 6,92 м/с, как убедить руководство что для данного расхода паропровод сильно завышен и чем грозит низкая скорость пара в паропроводе для конечных потребителей.