Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: кратность воздухообмена склада с химией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
kora79
Добрый день! подскажите пожалуйста, какая кратность воздухообмена нужна для склада химии, хранение в еврокубах, перелива нет, открывания еврокубов тоже нет
ИОВ
Цитата(kora79 @ 2.10.2018, 10:32) *
... какая кратность воздухообмена нужна для склада химии, хранение в еврокубах, перелива нет, открывания еврокубов тоже нет

На Ваш вопрос может ответить только технолог этого склада. Он должен указать в задании на ОВ либо требуемую кратность, либо количество и состав выделяющихся вредностей. Кроме того, для склада химии, возможно, требуется аварийная вентиляция при аварийной ситуации с контейнерами.

Для общетоварных складов есть ВНТП 02-85 и ОНТП 01-86. Но для склада химии они никак не применимы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.