Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: термошкаф для оборудования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MASTAK
Добрый день.
Коллеги, есть ли у кого опыт применения утепленных электрических щитов?
Пошарил в нете есть разные варианты https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82...&source=wiz

Вопрос в адекватности параметра цена/качество, сроках изготовления. Возможно кто то знает каких либо приемлемых производителей.
Если есть опыт самостоятельного изготовления шкафов, с радостью приму советы( о материалах которые клеятся на стенки и прочих нюансах).
yozik
Цитата(MASTAK @ 4.10.2018, 14:29) *
Если есть опыт самостоятельного изготовления шкафов, с радостью приму советы( о материалах которые клеятся на стенки и прочих нюансах).

k-flex (бывают и другие торговые марки...)

это торговая марка, исползуется производителями холодильных машин
бывает разный
и самоклеющийся фольгированный снаружи


эти
http://www.cesis.ru/shkafy-termostabilizirovannye/
судя по картинке так и сделанны

зачем утеплять шкаф? обычно туда нагреватель ставят, этого достаточно для большинства
применений...
z916491533@yandex.ru
Я себе для дачи сделал такой сам.
Ничего сложного - фольгоизол, а комплектующие (электрика) на Алиэкспрессе брал. Термостат на холод и тепло, кулер от блока питания ПК, нагревательный элемент. Получилось раза в 4 дешевле, чем покупать готовый.
manjey73
использовали амадон инжиниринг с греющим кабелем.
А вообще шкаф надо расчитывать. По сути все производители делают одно и тоже, можно сделать и самостоятельно. Сейчас все необходимое есть у Овен например. в их торговой марке Маертек. Хотя термостаты что-то мне не очень понравились.
По самые по...
Цитата(manjey73 @ 5.10.2018, 9:09) *
использовали амадон инжиниринг с греющим кабелем.
...


Судя по фото, очень неудачная конструкция, когда на двери развешен. Или там еще есть скрытый, за монтажной панелью?
manjey73
Нет, только на двери. На самом деле экономит очень много места, так как нагреватель на DIN рейку занимает места очень много.
От размера шкафа пляшет и цена, так что с кабелем вполне нормально можно сэкономить.
Говорю же, нужен всегда расчет, так как оборудование работает, оно тоже греется.

Если питание будет обесточено, то внутри так же будет минусовая температура, по уму, необходимо чтобы после подачи питания сперва включался подогрев, а только потом оборудование.
По самые по...
Цитата(manjey73 @ 5.10.2018, 11:38) *
...
Говорю же, нужен всегда расчет, так как оборудование работает, оно тоже греется.

Если питание будет обесточено, то внутри так же будет минусовая температура, по уму, необходимо чтобы после подачи питания сперва включался подогрев, а только потом оборудование.


Да хоть делай расчет, хоть не делай, а при длительном отсутствии питания и морозе - потребуется предварительный подогрев включать и проворачивание замерзших вентиляторов как то думать.
Меандр делает реле контроля напряжений и контроллер температуры для УХЛ2 (-25С..+55С) и для УХЛ4 (-40С...+55С). Городить придется контроль промерзания!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.