kkastill
Какой должен быть водонагреватель проточного типа, л/с для квартиры? При обычном расчете при N=2 (ванна=умывальник и мойка), U=2(один в ванной другой на кухне), расход горячей воды получается 0,3 л/с=18 л/мин, а это уже за 50 кВт. Так какой же все таки нужен котел или колонка для комфортного потребления? почему то хватает 20-24 кВт.
Aerl
Цитата(kkastill @ 12.10.2018, 13:57) *
Какой должен быть водонагреватель проточного типа, л/с для квартиры? При обычном расчете при N=2 (ванна=умывальник и мойка), U=2(один в ванной другой на кухне), расход горячей воды получается 0,3 л/с=18 л/мин, а это уже за 50 кВт. Так какой же все таки нужен котел или колонка для комфортного потребления? почему то хватает 20-24 кВт.


В квартире проточник? ничего не смущает?
Dima_UA
ну а че...колонка тот же проточник.
на 1-2 точки водоразбора хватит 20-24 кВт
Ferdipendoz
Это уже три фазы небось надо ))) Так-то за 100 ампер ток переваливает
kkastill
значит все продаваемые на рынке водонагреватели не обеспечивают 2 водоразбора с температурой 40 градусов?
Aerl
Да три фазы. Хотя у нас в доме в элитные квартиры 3 фазы таки заведено, но боюсь кабель не расчитан на 20-25кВт. А про обычные квартиры, или вообще какие нибудь советской постройки и говорить нечего, включил помыться- весь подъезд без света.
bsa1983
Расчет на вкладке "Т6водонаг".
https://yadi.sk/d/3qz_GS0f3X8v3B
Serg Ivanov
Цитата(kkastill @ 12.10.2018, 16:06) *
значит все продаваемые на рынке водонагреватели не обеспечивают 2 водоразбора с температурой 40 градусов?

Да. Там и норма водопотребления другая и температура не нормируется. Это вообще не относится к системе централизованного горячего водоснабжения.
Цитата
5.3.3.2 В системах централизованного горячего водопровода для поддержания в местах водоразбора температуры воды, не ниже указанной в 5.1.2, следует предусматривать систему циркуляции горячей воды в период отсутствия водоразбора.
Dima_UA
Цитата(Ferdipendoz @ 12.10.2018, 15:36) *
Это уже три фазы небось надо ))) Так-то за 100 ампер ток переваливает



Цитата(Aerl @ 12.10.2018, 16:45) *
Да три фазы. Хотя у нас в доме в элитные квартиры 3 фазы таки заведено, но боюсь кабель не расчитан на 20-25кВт. А про обычные квартиры, или вообще какие нибудь советской постройки и говорить нечего, включил помыться- весь подъезд без света.

а откуда взяли про электрокотел? обычный двохконтурный газовый котел или просто газовая колонка

даже есть проточные електрические на 1-2 точки до 10 кВт.
но для себя я за бойлер 80-100 л с двойным ТЕНом 1,5+1 кВт
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 13.10.2018, 13:23) *
а откуда взяли про электрокотел? обычный двохконтурный газовый котел или просто газовая колонка

Для двухконтурных газовых котлов и колонок надо ещё и минимальную мощность учитывать. Горелка не модулируется больше чем на 60%, потому если мощность котла 20 кВт, то минимальная - 8 кВт. А это летом, когда вода в водопроводе 24-25 градусов, может создавать проблему частого включения-выключения. Контрастный душ не всегда нужен..