Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидроудар / обратный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
RomanCelsius
Ситуация следующая, в системе установлен обратный клапан, при отключении насоса происходит гидроудар на обратном клапане, при чем не однократно, клапан постоянно открывается/закрывается некоторое время(написано со слов ГИПа), в данный момент там установлен вот этот Обратный клапан муфтовый пружинный, по описанию он для бытовых нужд, на какой вид обратных клапанов его лучше всего заменить? Диаметр трубы 32, давление 0,21 МПа. Я совсем неопытный, любая критика/предложения приветствуются.
andfor
В чем задача замены клапана? Если происходит гидроудар, что скорее всего ошибочное утверждение, так как после остановки насосов не происходит полного запирания трубы. Замена клапана на любой другой особо не поможет и не устранит колебания изменения потока теплоносителя. Могу предположить что 3-х ходовой клапан слишком большой перепад давления дросселирует. отсюда и резкие хлопки. Можно попробовать срезать напор на клапане.
RomanCelsius
Цитата(andfor @ 18.10.2018, 12:21) *
В чем задача замены клапана? Если происходит гидроудар, что скорее всего ошибочное утверждение, так как после остановки насосов не происходит полного запирания трубы. Замена клапана на любой другой особо не поможет и не устранит колебания изменения потока теплоносителя. Могу предположить что 3-х ходовой клапан слишком большой перепад давления дросселирует. отсюда и резкие хлопки. Можно попробовать срезать напор на клапане.

Сейчас говорят, что когда убрали этот обратный клапан, и оставили голую перемычку гидроудары прекратились.
Vandr
Опыт эксплуатации подобных клапанов - отрицательный. Но дело, видно, не в клапане. У Вас циркуляция не опрокинута? Если судить по указанным давлениям, то опрокинута. Стало быть, здесь и собака порылась. И еще. При такой схеме регулирования насос отключать как-то не принято.
Twonk
Система не особо большая, откуда там гидроудар? Может быть принимают звук закрывающегося обратного клапана за гидроудар? Когда насос центробежный останавливаешь, обратный клапан с таким дорстаточно хлестким и громким звуком закрывается, но это не гидроудар, а нормальная работа.
Галиев
Цитата(Twonk @ 18.10.2018, 17:47) *
Когда насос центробежный останавливаешь, обратный клапан с таким дорстаточно хлестким и громким звуком закрывается, но это не гидроудар, а нормальная работа.

Рассказывайте больше!
В давние времена, одна лаборанточка попросила помочь заполнить водой бак мокрого хранения соли, штатный вентиль закис напрочь. Решил пустить воду в бак через насос раствора соли обратным током, а тут обратный клапан, который "просто закрывается, но не гидроудар" biggrin.gif
В итоге, она (девушка) (обосс..) испугамшись убежала из котельной, а мне довелось наблюдать, как три стальных Na-й катионитовых фильтра с сульфуглем, диаметром 600 прыгали с намерением порвать трубопроводные связи и покинуть помещение водоподготовки. А все от того, что "не гидроудар" начал развиваться с огромной силой и каждое очередное закрытие пресловутого клапана накладывалось на предыдущие и суммировалось (умножалось и т.п.), а собственно отдача пошла в рядом стоящие фильтры.

Рекомендую к просмотру на тему о "не гидроударах" https://www.youtube.com/watch?v=0OsLhVcC-tk

Цитата(RomanCelsius @ 18.10.2018, 10:54) *
Ситуация следующая, в системе установлен обратный клапан, при отключении насоса происходит гидроудар на обратном клапане, при чем не однократно, клапан постоянно открывается/закрывается некоторое время(написано со слов ГИПа), в данный момент там установлен вот этот Обратный клапан муфтовый пружинный, по описанию он для бытовых нужд, на какой вид обратных клапанов его лучше всего заменить? Диаметр трубы 32, давление 0,21 МПа. Я совсем неопытный, любая критика/предложения приветствуются.

Пружина стремиться держать клапан в закрытом положении, при незначительной величине подмеса сила, открывающая клапан сравнивается с силой пружины и клапан начинает "хлопать" и это "не гидроудар", а простой дребезг обратного клапана. Что тоже плохо. Когда только (в наших краях) появились тепловые схемы с гидрострелками и трехходовыми клапанами на подмесе обязательно устанавливали обратные клапаны, а с началом работы отопления их (обратные клапаны) побежали удалять быстрее.
BIONDER
Как ГИП определил гидроудар? Что он видел, слышал?
v-david
огласите, пожалуйста, всю схему. Есть подозрение что не одна там пара насосов...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.