Andrey_Barneo
Коллеги! монтируем систему гпт из стальных холоднокатных бесшовных труб. Соединения варим сваркой. По проекту финалом монтажных работ является опрессовка системы из испытательного баллона. Вроде все понятно, трубы сварили, на место распылителей прикрутили испытательные заглушки, которые генподрядчик купил вместе с оборудованием. Так как заглушки фиременные с прокладками из паронита внутри, то прикрутили без тени сомнения, но сегодня решили для собственного спокойствия прессануть воздухом из компрессора, надавили всего 4 атмосферы, и из всех заглушек услышали шипение. Теперь вопрос, кто и как герметично прикручивал заглушки? Поставщики рекомендуют на фум-ленту, кто то советует побольше паронита на дно заглушки положить) Но фум и пароит вроде бы как в сантехработах применяют, балон на испытании 40 атм накачает в систему, что будет с фум??? картинку с заглушкой прикрепил
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Twonk
В эксплуатации резьбовые соединения до 63 кгс включительно уплотняли лентой ФУМ
Sindarkon
Попробуйте старый добрый лён с силиконовым уплотнителем или сантехническую уплотнительную нить с ним же (типа локтайта). Будет держать всяко лучше фум-ленты.