Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от ввода водопровода до пола подвала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ежик_с_окраины
Добрый день! Не могу найти норму, на расстояние от низа трубы или фланца (или от оси) до пола подвала при заходе водопроводного ввода через стену подвала. может быть подскажет кто-нибудь?))) Заранее спасибо)
Zabira
А оно вроде и не нормируется. Может и ниже пола подвала заходить ввод в приямке. Ну неплохо бы чтоб опора помещалась. Я от того, что в НВК происходит отталкиваюсь.
ежик_с_окраины
rolleyes.gif странно... ну вот по типовкам цирв допустимое расстояние при входе трубы из пола - 400 мм от стен. Это видимо для удобства обслуживания и пользования данным узлом. Предполагаю, что при входе через стену расстояние до пола ( или низа приямка) должно быть такое же, но вот норматив или какие - нибудь рекомендации никак не найти
Ferdipendoz
не видел таких норм. Думаю, просто из условия удобства надо делать и всё
Львиное сердце
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли место вот такая схема В1 ввода в дом? Не будет ли завоздушивание участка водопровода? Нужно ли делать спускник воздуха? Нужно делать упор в камере и на вводе, бетонный или креплениями к стене? Или от такой схемы надо по любому уходить?
Так приходиться сделать, чтобы канашку не зарывать глубже...
Заранее спасибо!
andrey R
Диаметры, расстояния, сети чьи?
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:09) *
Диаметры, расстояния, сети чьи?

ввод 110 мм, магистраль 280 мм
длина ввода 10,5 м, сеть микрорайона спроектирована с постоянным понижением от точки врезки, общая длина кольцевого водопровода 1910 м.
Обслуживание сетей на совести заказчика (нет ясности точной пока)...
Я так понимаю если сдавать Мосводоканалу, то отворот поворот?
andrey R
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:11) *
если сдавать Мосводоканалу, то отворот поворот?

Да там сейчас не понять, с какой ноги они встанут и чего возжелают
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:27) *
Да там сейчас не понять, с какой ноги они встанут и чего возжелают

Поняно)
А если с точки зрения правильности?
Воздухоотводчик (если конечно он нужен) в доме не спасёт ситуацию?
andrey R
10 метров - ни чём, но не я ж буду проект согласовывать. Инжа спросите, он вроде еще в городе работает, мож знает текущие настроения
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:38) *
10 метров - ни чём

ни о чём?
То есть такой вариант проекта возможен? И воздухоотводчик не нужен на 110 трубу в доме?
При условии что сдача будет не Мосводоканалу (от настроения зависит), ага?
andrey R
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:42) *
ни о чём?
То есть такой вариант проекта возможен? При условии что сдача будет не Мосводоканалу (от настроения зависит), ага?

Ну да, от настроения. Делал так и не раз, в том числе и для самого водоканала. Но эт было давно, еще при Стасе
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 17:46) *
Делал так и не раз, в том числе и для самого водоканала.

А в тех проектах воздухоотводчик ставил?
andrey R
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 17:51) *
А в тех проектах воздухоотводчик ставил?

Где ставил, где нет. Надо соседние узлы смотреть, можно ли там стравить, если что, хотя и так продавит.
Но формально их нужно тыкать во все повышенные места сети, другое дело, что и без них работает, только возни чуть больше, если что. Ну и обслуживания требуют, иначе или потекут, или не откроются
инж323
Не будет там воздушника- ибо до ВВ. А сдавать все одно МВКшникам, чего б заку там пока не принадлежало. Правда удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то. Это новая Москва похоже.
А ВУ совсем никак повыше не поднять? На картинке то подвал то все одно не в масштабе и там высоты предостаточно.
Львиное сердце
Спасибо за помощь!
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
Правда удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то. Это новая Москва похоже.

Всё по расчету... вроде правильно делал...
Шесть домов 14 этажных, садик, школа, две парковки с АПТ. Диаметр по максимальному расходу на АПТ. Кольцо с гидрантами. Не Новая Москва, Видное.

Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
А ВУ совсем никак повыше не поднять? На картинке то подвал то все одно не в масштабе и там высоты предостаточно.

Проблема не в ВУ, а в желании заказчика делать все отверстия в метре от пола подвала!
andrey R
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:12) *
удивляет кольцо с ф280- там кольцо без гидрантов? Стремное что то

Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 18:27) *
Всё по расчету... вроде правильно делал...

Так и без расчета 300 минимум всегда было, если гидранты
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 18:29) *
Так и без расчета 300 минимум всегда было, если гидранты

А где такое правило? Не знаю такого, кошмар((((
инж323
это Тарычево что ль?
Львиное сердце
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:37) *
это Тарычево что ль?

Извините, я не уверен что могу говорить расположение проекта.
Интересует правильность проектирования.
инж323
В Видном не МВК, там свой и только краешком МВК с магистралями, но совсем других диаметров.
Львиное сердце
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 18:57) *
В Видном не МВК, там свой и только краешком МВК с магистралями, но совсем других диаметров.

С МВК понятно.
Вопрос, что смутило в диаметрах?
У меня нет ту с указанием о диаметре, всё по расчету. Взял по максимальному хоз питью плюс иаксимальный пожар, не правильно?
инж323
смутил диаметр магистрали, которое вы обозначили как закольцовку с гидрантами- там НИКОГДА не получается меньше ф300
Львиное сердце
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 19:24) *
смутил диаметр магистрали, которое вы обозначили как закольцовку с гидрантами- там НИКОГДА не получается меньше ф300

Завтра скину расчет
инж323
можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.
nagger
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 21:36) *
можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.

Интересно, почему "всё". В Видном на 70 т. народу? 35 л/с пожарный ку.
Львиное сердце
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 21:36) *
можете не скидывать даже. Магистраль сразу от 300 мм. всё.

И мне не понятно, почему 300? Объясните, пожалуйста?
ТУ у меня не МВК, а местные! Диаметры по расчету.
andrey R
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2019, 22:45) *
И мне не понятно, почему 300? Объясните, пожалуйста?
ТУ у меня не МВК, а местные! Диаметры по расчету.

В Москве 100 литров, а не 35, от поэтому
Львиное сердце
Цитата(andrey R @ 11.3.2019, 22:50) *
В Москве 100 литров, а не 35, от поэтому

Вопрос исчерпан, спасибо
инж323
И пояснять про 100 литров, а верней пояснять про 35 будете в ПТО ГХ Вот вам контакты (Адрес г.Видное, ул. Советская 17а) Администрация Генеральный директор Кравчун Николай Анатольевич (495)541-19-00, Ptovidnoe@mail.ru Главный инженер ПТО ГХ Сидоренко Дмитрий Анатольевич (498)547-33-79 Зам. ген. директора Фролов Сергей Николаевич (967) 115-50-33 Главный бухгалтер Оркина Наталья Ивановна (495) 541-66-22 Директор ПС "Водоканал" Елизаров Григорий Николаевич (967) 115-96-42 Главный инженер ВКХ Федулов Юрий Викторович (967)212-65-12 Специалист Попова Галина Константиновна (963) 638-55-13 (968)538-34-85 Рассмотрение проектов и выдача сущ. исполнительной документации. Специалист ОКСа Круглова Наталья Павловна (495)541-19-00, Каб.216 Рассмотрение проектов Начальник сбыта Бугров Дмитрий Юрьевич (909)941-40-93 Каб.212 Отпуск воды и прием стоков Специалист отдела сбыта Труханова Надежда Сергеевна (495)541-50-97, Бухгалтер Щукина Любовь Викторовна (495) 541-50-23 Счета на оплату стройнадзора и тех.контроля В1 2d400 от МКАД до ВРУ Начальник произв. Отдела ВКХ Абрамов Александр Александрович (963)787-95-83 Начальник службы экспл. канализац. сетей и соор. Шкурин Сергей Иванович (909)939-52-81
Львиное сердце
Цитата(инж323 @ 11.3.2019, 23:09) *
И пояснять про 100 литров, а верней пояснять про 35 будете

Так если в ТУ нет этих 100 литров, почему я буду пояснять?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.