Полная версия этой страницы: Спринклеры на +240, +343 С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
sergey12
По ГОСТ 51043-2002 есть такие оросители:
Ороситель пенный спринклерный розеткой вниз, универсальный К=0,74 R=1/2
СПО0-Руо0,74-R1/2/Р240.В3 и СПО0-Руо0,74-R1/2/Р343.В3.


Вот только в продаже нигде не могу его найти.
Может кто знает производителя данных спринклеров и где купить можно? (не сочтите за рекламы, ответ можно в личку).


P.S. данные спринклеры используются в сушильных шкафах с температурой +180 и 250 °С.
jiexawcr
скорее всего любой производитель такие сделает. оросители на любую температуру абсолютно одинаковые, просто будет вкручена нужная колба (на другую температуру).
BTS
Цитата(sergey12 @ 2.11.2018, 14:32) *
По ГОСТ 51043-2002 есть такие оросители:
Ороситель пенный спринклерный розеткой вниз, универсальный К=0,74 R=1/2
СПО0-Руо0,74-R1/2/Р240.В3 и СПО0-Руо0,74-R1/2/Р343.В3.


Вот только в продаже нигде не могу его найти.
Может кто знает производителя данных спринклеров и где купить можно? (не сочтите за рекламы, ответ можно в личку).


P.S. данные спринклеры используются в сушильных шкафах с температурой +180 и 250 °С.

Бийск больше 189 гр.С. не предлагает. Нужно смотреть сайты дистрибюторов TYCO или Viking.
sergey12
Цитата(BTS @ 2.11.2018, 21:33) *
Бийск больше 189 гр.С. не предлагает. Нужно смотреть сайты дистрибюторов TYCO или Viking.

Писал уже дистрибьютерам tyco и viking. Не делают они на такие температуры.

Что показал гугл первых 20 производителей, у всех узнавал, никто не хочет делать на высокую температуру. Потом решил обратиться на форум за помощью..
BTS
Цитата(sergey12 @ 5.11.2018, 10:52) *
Писал уже дистрибьютерам tyco и viking. Не делают они на такие температуры.

Что показал гугл первых 20 производителей, у всех узнавал, никто не хочет делать на высокую температуру. Потом решил обратиться на форум за помощью..

Тогда можно сделать в шкафах дренчерную установку с запуском от технологических высокотемпературных датчиков. Припоминаю, делали такое в начале восьмидесятых. Применение не сетифицированных датчиков придётся согласовывать с ВНИИПО в индивидуальном порядке.
BTS
Вопрос о способе тушения неплохо бы согласовать с разработчиком оборудования, на предмет того, можно ли данные сушильные шкафы тушить водой. А то ненароком испортить можно. Альтернатива-газовое тушение, например углекислотой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.