Доброго времени суток!
Я уже не знаю к кому обратиться за помощью и разъяснениями.
Ситуация следующая:

Есть провод ПВС 3х1,5 к которому подсоединяется поплавковый датчик уровня. На одну из жил подается питание 230В, при этом, даже если контакты поплавка разомкнуты, на второй жиле возникает напряжение. В зависимости от длины кабеля разное.
Вначале думали, что барахлит поплавок, однако при отсоединении поплавка от кабеля случается абсолютно тоже самое.
Потом прокинули второй провод (заведомо целый) - та же самая история.
В конце концов я не выдержал, взял двухметровый провод, одну жилу подцепил на фазу, на второй жиле, висящей в воздухе, данная проблема повторилась.
Пришли к выводу, что это могут быть наводки, или имеет место некачественное заземление. Однако данная история повторилась на другом объекте.


Товарищи, если кто-то сталкивался с похожими симптомами и нашел решение - пожалуйста, подскажите что делать. Из-за ложных срабатываний автоматики все летит в тартарары.
Barbus
А вторая жила, наверное, напрямую в контроллер?
Ставьте промежуточное реле.
Kotlovoy
Шунтируйте входы вашей автоматики X конденсаторами ёмкостью от 0.1мкФ до 0,47мкФ, в зависимости от величины наводки.
А вообще провод ПВС для бытового применения, для всяческих удлинителей и электроприборов, например, запрещен для групповой прокладки.
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2018, 8:39) *
А вообще провод ПВС
запрещен для групповой прокладки.

А кто запретил? unsure.gif
crm00168
Цитата(oliono1391 @ 4.11.2018, 2:01) *
Товарищи, если кто-то сталкивался с похожими симптомами и нашел решение - пожалуйста, подскажите что делать. Из-за ложных срабатываний автоматики все летит в тартарары.

На постоянку переделать.
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 4.11.2018, 12:33) *
А кто запретил? unsure.gif

Описание
ПРИМЕНЕНИЕ:

Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров. Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жилы провода скручены.Провод круглой формы, гибкий.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Напряжение – до 380 В.

Максимальная температура токопроводящей жилы +70°С. Провода не распространяют горение при одиночной прокладке, при групповом монтаже необходимо применение средств огнезащиты. Предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды: при стационарной прокладке от -25°С до +40 °С; при нестационарной прокладке от -15°С до 40 °С. Минимальный радиус изгиба при эксплуатации для сечений 0,75 мм2 и 1,0 мм2 не менее 80 мм; для сечений 1,5 мм2 и 2,5 мм2 не менее 120мм.
and
Цитата(oliono1391 @ 4.11.2018, 1:01) *
... подскажите что делать. Из-за ложных срабатываний автоматики все летит в тартарары.

У вас же переключающий контакт в поплавке? Снимайте с общего контакта полезный сигнал, а на два остальных подайте фазу и нейтраль. Тогда у вас сигнальный провод всегда будет либо под фазой, либо "занулён", а в воздухе висеть никогда не будет.