Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: коррозионно стойкие материалы воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
OQMEHANIKA
Извиняюсь, может данная тема уже обсуждалась, а я ее не нашел, но тем не менее:
Вопрос из чего сделать воздуховоды для вентиляции вытяжного шкафа лаборатории где выделяются пары соляной и серной кислоты.
Понимаю, что легче всего использовать пластмассовые, но это только с теоретической точки зрения, на практике на действующем пром предприятии легче использовать металл,т.к. вентиляционщики у нас умеют хорошо изготавливать из них любые фасонные части (отводы, тройники, переходы и пр.). В данный момент мне необходимо прикинуть затраты на замену воздуховодов в помещениях лаборатории где используют соляную и серную кислоту. Обычной стали нам хватает на 1-2 года, оцинковка простояла 1 год. Хочу попробовать нержавейку, но нашел информацию о слабой коррозионной стойкости нерж.стали AISI 308 при контакте с вышеуказанными кислотами, но своими глазами видел отвод из нержавейки, который простоял более 5 лет и следов коррозии на нем не было, а стоял он на той же системе с соляной и серной кислотой со времен СССР.
Вопрос: КАКАЯ марка нержавеющей стали может не вступать в реакцию с парами соляной и серной кислот? Пластмасса не подходит потому что есть в системе транзитный участок с нормируемым пределом огнестойкости (мы ставили гибкий рукав и получили в кости от пожарника)
jota
У нас используются PРs воздуховоды негорючего пропилена. В РФ поставляет Simona с полным набором фасонок.
Какая бы ни была нержавейка - в парах соляной кислоты стоять не будет (с) - из форума химиков.
OQMEHANIKA
Спасибо, но личный опыт и вот это http://www.ngpedia.ru/pg2313408aZTNiV60001476882/ немного обнадеживают
vadimk
Посмотрите может отменененные НПАОП 0.00-1.18-98 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ, МОНТАЖА, РЕМОНТА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ" приложение 5
или приложение 4 ПБ 03-590-03 в части рекомендуемых материалов и покрытий.
http://www.gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816762.pdf

Производитель КВМ делает взрывозащищенный кислостойкий вентилятор ВРПВ-ВНК из стали 10Х17Н13М3Т.
Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот.
Агрессивность перемещаемых газовоздушных смесей к стали 10Х17Н13М3Т или её заменяющей не должна
вызывать коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.
OQMEHANIKA
Спасибо!
leonidio
Приветствую.
Выше Вам подсказали, про полипропилен. Стоек в обоих кислотах.
Если нержа, то рекомендую любую полную марку с титаном или молибденом - 12Х18Н10Т, например.
Но именно НАШУ, отечественную. Связано это с тем, что по американскому стандарту института стали
AISI аналоги нашей 12Х18Н10Т могут и не иметь в составе титана. В этом случае она от паров соляной
кислоты будет ржаветь. Кроме того, не связывайтесь с китайскими братьями - мало того, что их нержа
магнитится, так она ещё и от питерской воды ржавеет.
Марка рекомендованная выше имеет в составе и титан и молибден - это хорошо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.