Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бактерицидный облучатель-рециркулятор в предоперационной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
hont88
Несколько операционных- серьёзных с полостными операциями, у каждой своя предоперационная. Системы вентиляции раздельные- на каждую операционку своя, а общие: на каждую операционную и предоперационную. Проблема нарисовалась недавно- в операционных воздух по чистоте нормальный, а во всех предоперационных "не фонтан". Бакфильтры заменены пару месяцев назад, т.е. на них конкретно можно не грешить. Короче- порешили не запариваться поиском источника, а установить рециркуляторы на круглосуточную работу в предоперационных. Возникли разногласия по поводу подключения рециркуляторов. В соответствии с ГОСТ Р 50571.28-2006 и РТМ 42-2-4-80, операционные и предоперационные относятся ко 2й группе медицинских помещений ( УЗО не катит), а сами рециркуляторы имеют вилку с контактом заземления, т.е. всё указывает на питание через разделительный трансформатор- система заземления IT. Но больно трудозатратно так подключать, и светлые головы предлагают тупо прицепить к освещению, хотя рециркуляторы не являются аппаратами освещения- всё же это технологическое оборудование! Мой вариант- подключить к линии (группам) рециркуляторов в подсобных помещений через УЗО, получится с нарушениями, но вроде как всё и правильно! Прислушаюсь к авторитетному мнению форумчан!
Аспект
Бактерицидные облучатели (БО) подключить в соответствии с инструкцией изготовителя. Провести расчет количества облучателей, выбрать тип в зависимости от условий работы - в присутствии медперсонала или нет - и подключить к линии рабочего освещения. Расчет количества БО выполняется исходя из условий бактерицидной эффективности по золотистому стафилококку: в операционных и предоперационных - 99,9 %; реанимационных, перевязочных, стерилизационных – 99 %; палатах – 95%, коридорах – 85% при избранной продолжительности работы. Если БО без экранирующего кожуха, то для предотвращения случайного захода в помещение людей, когда работают БО с открытыми ультрафиолетовыми лампами, перед входом смонтировать информационный светильник с надписью предупреждения; выключатель установить вне обрабатываемого помещения. Информационный светильник и лампы открытые облучателя включаются и выключаются одновременно. Если с двумя лампами - 2шт открытые, а 2шт закрытые защитным кожухом, то выключатели закрытых ламп устанавливаются внутри обрабатываемого помещения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
hont88
Цитата(Аспект @ 16.11.2018, 18:02) *
Бактерицидные облучатели (БО) подключить в соответствии с инструкцией изготовителя. Провести расчет количества облучателей, выбрать тип в зависимости от условий работы - в присутствии медперсонала или нет - и подключить к линии рабочего освещения. Расчет количества БО выполняется исходя из условий бактерицидной эффективности по золотистому стафилококку: в операционных и предоперационных - 99,9 %; реанимационных, перевязочных, стерилизационных – 99 %; палатах – 95%, коридорах – 85% при избранной продолжительности работы. Если БО без экранирующего кожуха, то для предотвращения случайного захода в помещение людей, когда работают БО с открытыми ультрафиолетовыми лампами, перед входом смонтировать информационный светильник с надписью предупреждения; выключатель установить вне обрабатываемого помещения. Информационный светильник и лампы открытые облучателя включаются и выключаются одновременно. Если с двумя лампами - 2шт открытые, а 2шт закрытые защитным кожухом, то выключатели закрытых ламп устанавливаются внутри обрабатываемого помещения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо, но это и так понятно. Это рециркуляторы и можно не заморачиваться на светильники предупреждения и выключатели. Вопрос -почему к линии рабочего освещения, нарушение ГОСТ Р 50571.28-2006 и РТМ 42-2-4-80!???
Аспект
К сожалению, не читал эту нормативную литературу. У нас ДБН В.2.2-10:2017 Учреждения охраны здоровья. Написано достаточно четко и просто. БО под потолком или на потолке, с лампой бактерицидной, не доступен к прикосновению без лестницы, заземлен РЕ проводом питающего кабеля - зачем разделительный трансформатор? В питающей сети дифавтомат (автомат с функцией УЗО) - еще можно понять, а остальное лишнее.
hont88
Цитата(Аспект @ 16.11.2018, 19:19) *
К сожалению, не читал эту нормативную литературу. У нас ДБН В.2.2-10:2017 Учреждения охраны здоровья. Написано достаточно четко и просто. БО под потолком или на потолке, с лампой бактерицидной, не доступен к прикосновению без лестницы, заземлен РЕ проводом питающего кабеля - зачем разделительный трансформатор? В питающей сети дифавтомат (автомат с функцией УЗО) - еще можно понять, а остальное лишнее.

Кратко -всё, что имеет штепсельный разъём в операционных (оперблоке)- подключается по системе IT, т.е. в данном варианте через разделительный трансформатор. Как бы безопасность!!!
327
Надеюсь не поздно.

Вот объясните пожалуйста, как БО с расходом 30-60 куб. справится с несколькими кратами воздухообмена в предоперационной (300-800кубов + переток из операционной). Или он открытый и их несколько? Тогда присутствие персонала во время его работы недопустимо.

На фото всё подключено на отдельную группу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.