на скриншоте указан диапазон/разрядность счетчиков привязываемых к дискретным входам.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

вопрос вот в чем, а реально какие там пределы изменения?
не могу сейчас привести картинку, но при подключении МСТ10 в этих параметрах как-то уж слишком быстро всё крутилось и менялось с плюса на минус.
м.б. кто-то точно знает в каких пределах крутятся эти счётчики?
LordN
проверил сам, диапазон 0000h - FFFFh
yozik
Цитата(LordN @ 19.11.2018, 12:43) *
проверил сам, диапазон 0000h - FFFFh

Инструкция не совпадает с ПО?
В этой инструкции
https://euroec.by/assets/files/danfoss/Prog...Micro_Drive.pdf
Цитата
16-72 Счетчик A
Диапазон: Функция:
0* [-32768 - 32767] Показывает текущее значение счетчика A.
16-73 Счетчик B
Диапазон: Функция:
0* [-32768 - 32767] Показывает текущее значение счетчика B.

16 - 72 Счетчик A 0 1 набор TRUE 0 Int16
16 - 73 Счетчик B 0 1 набор TRUE 0 Int16
LordN
похоже не совпадает..
Олег(093)
Добрый день, коллеги!

Вопрос по настройке частотного регулятора. Частотник стоит для регулировки частоты вращения электродвигателя радиального вентилятора. Мощность двигателя 1,5 кВт, 3-х фазный 380 В, n=2840 об/мин, частота в регуляторе установлена 30 Гц (при мах. 50 Гц, т.е. загрузка двигателя на 60%). Получилось так, что в вентиляторе образовался конденсат, электромотор при запуске не смог его провернуть и сгорел. Вот как запрограммировать частотный регулятор (какой параметр изменить), чтобы при подобных случаях исключить отказ электродвигателя?
lskmdma@gmail.com
Приветствую, может кто подскажет, есть желание реализовать приточную и вытяжную вентиляцию отдельными установками, управление двигателями через Danfoss FC-051, но регулятор сделать только один, внимание вопрос: Есть ли возможность одним частотником отслеживать частоту другого, но со сдвигом в процентах, к примеру: если приточка на 75 процентах, вытяжка на 50. Заранее благодарю за любую информацию по этому поводу, всем благ.