Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Vlt 051, разные вопросы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
LordN
на скриншоте указан диапазон/разрядность счетчиков привязываемых к дискретным входам.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

вопрос вот в чем, а реально какие там пределы изменения?
не могу сейчас привести картинку, но при подключении МСТ10 в этих параметрах как-то уж слишком быстро всё крутилось и менялось с плюса на минус.
м.б. кто-то точно знает в каких пределах крутятся эти счётчики?
LordN
проверил сам, диапазон 0000h - FFFFh
yozik
Цитата(LordN @ 19.11.2018, 12:43) *
проверил сам, диапазон 0000h - FFFFh

Инструкция не совпадает с ПО?
В этой инструкции
https://euroec.by/assets/files/danfoss/Prog...Micro_Drive.pdf
Цитата
16-72 Счетчик A
Диапазон: Функция:
0* [-32768 - 32767] Показывает текущее значение счетчика A.
16-73 Счетчик B
Диапазон: Функция:
0* [-32768 - 32767] Показывает текущее значение счетчика B.

16 - 72 Счетчик A 0 1 набор TRUE 0 Int16
16 - 73 Счетчик B 0 1 набор TRUE 0 Int16
LordN
похоже не совпадает..
Олег(093)
Добрый день, коллеги!

Вопрос по настройке частотного регулятора. Частотник стоит для регулировки частоты вращения электродвигателя радиального вентилятора. Мощность двигателя 1,5 кВт, 3-х фазный 380 В, n=2840 об/мин, частота в регуляторе установлена 30 Гц (при мах. 50 Гц, т.е. загрузка двигателя на 60%). Получилось так, что в вентиляторе образовался конденсат, электромотор при запуске не смог его провернуть и сгорел. Вот как запрограммировать частотный регулятор (какой параметр изменить), чтобы при подобных случаях исключить отказ электродвигателя?
lskmdma@gmail.com
Приветствую, может кто подскажет, есть желание реализовать приточную и вытяжную вентиляцию отдельными установками, управление двигателями через Danfoss FC-051, но регулятор сделать только один, внимание вопрос: Есть ли возможность одним частотником отслеживать частоту другого, но со сдвигом в процентах, к примеру: если приточка на 75 процентах, вытяжка на 50. Заранее благодарю за любую информацию по этому поводу, всем благ.
kosmos440o
Привет всем! Ремонтирую частотник FC51 15 кВт, заменил силовой модуль и драйвер, остальное вроде как нормальное на вид и прозвонку. Пытаюсь запустить, пускается с панели и сухими контактами, на 0-10 вольт и крутилку на панели реагирует изменением выходной частоты. Но на движок выхода напруги нет. Сбросил на заводские - результата нет. Кто нибудь встречался с этой неисправностью? пока напругу по точкам не мерил - отвлекли, но в меню показывает 560 вольт есть.
LordN
высокое с моста проверить, конденсатор
може где дороги отгорели, какие-нить предохранители
kosmos440o
Цитата(LordN @ 12.7.2019, 18:47) *
высокое с моста проверить, конденсатор
може где дороги отгорели, какие-нить предохранители

Не заметил, с другой стороны тоже резисторы на драйверах попалило. Первый раз с двух сторон драйвера чиню...
DriverFirst
Цитата(lskmdma@gmail.com @ 1.3.2019, 15:48) *
Есть ли возможность одним частотником отслеживать частоту другого, но со сдвигом в процентах, к примеру: если приточка на 75 процентах, вытяжка на 50. Заранее благодарю за любую информацию по этому поводу, всем благ.

это принцип "master-slave" (ведущий-ведомый). Аналоговый выход ведущего ПЧ, который отображает выходную частоту используете, как задающий сигнал для ведомого (в ведомом сигнал можно отмасштабировать).
drozdik500
Подборка ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по работе частотного преобразователя VLT Micro Drive FC-051 (предупреждения, аварийные сигналы, настройка пч)
Ссылка на статью с ответами: https://euroec.deal.by/a51887-naibolee-chas...zadavaemye.html
kosmos440o
Цитата(LordN @ 12.7.2019, 17:47) *
высокое с моста проверить, конденсатор
може где дороги отгорели, какие-нить предохранители

Восстановил резисторы, высокое проверил - в норме. Снял Семикрон, проверил на таком же- работает, на родном выхода на двигатель нет. Предохранителей не нашёл, с клеммников на плату звонится.
kosmos440o
Один частотник не хочет в другую сторону крутиться. 4-10 и 1.00 менял, без разницы. На другом таком же всё нормально. В чём может быть проблема?
LordN
Цитата(kosmos440o @ 5.9.2019, 18:18) *
Один частотник не хочет в другую сторону крутиться. 4-10 и 1.00 менял, без разницы. На другом таком же всё нормально. В чём может быть проблема?

есть параметр запрещающий реверс. найти и отключить
кажется этот
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Цитата(LordN @ 5.9.2019, 16:49) *
есть параметр запрещающий реверс. найти и отключить
кажется этот
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Этот я менял, правда с панели. Номер меню 4-10. Или есть смысл через программу зайти?
kosmos440o
В принципе разобрался, проблема в платах управления, которые соединяются с панелью. Сейчас уже 3 с подобными проблемами лежит. Одну плату снял, поменял несколко транзисторов NPN и PNP (были взорваны), но ещё остались проблемы. Вот бы где эти платы новые покупать, никто не встречал на просторах ебэев?
LordN
на мой взгляд всегда лучше с компа конфигурить, там где-то есть регистры статуса и если что-то не так всегда можно поглядеть по-быстрому. хоть дискретные входы, хоть что-то другое. с панели делаю только сохранить на неё и модбас настраиваю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.