vadd
Какой вытяжной вентилятор установитьпри -50? из радиальных
ИОВ
См. СП 60.13330.2016
Цитата
7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:

б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем.

А из гуманных соображений лучше устанавливать такой вентилятор в обслуж. помещении или венткамере. Любое оборудование может потребовать срочного ремонта. Эксплуатационники проклянут многократно Вас и весь Ваш род laugh.gif , когда будут вынуждены зимой снимать двигатель вентилятора снаружи здания.