Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Объект - 14-этажный жилой дом. Присутствуют 2 лифта, оба с отдельной системой подпора в шахту. На типовых этажах - дымоудаление из коридоров.
Один из лифтов (с режимом перевозка пожарных подразделений) спускается на этаж с отметкой -3,900. Архитекторы также сделали там тамбур.
По СП7.13330 П7.14 п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения требуется подпор воздуха.
1 Правильно ли понимаю, что подпор необходим? Но тогда куда именно - в тамбур? Непосредственно в пространство перед лифтом? Или же подпор не нужен, т.к. хоть план и на отметке -3,900, но по факту ведь это сквозной проход и выходы с обеих сторон выше земли?
2 И как правильно считать расход воздуха на подпор? Принимать что двери закрыты? Или рассчитывать при одной открытой двери?
Заранее благодарен.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ИОВ
А Вы поинтересуйтесь у архитекторов - по каким соображениям, а, главное, нормам они предусмотрели этот тамбур. Я пока не вижу возможного нормативного обоснования, но я не ПБ-шник.
Вам (и архитекторам) нужно разобраться - как называется этот этаж по нормам - см. терминологию в СП 4, п.п. 3.49...3.54. Это важно по применению указаний СП 7 и раздела 5 ГОСТ Р 53296 -2009.

1. Пространство перед лифтом называется лифтовым холлом (ЛХ) или ТШ.
Необходимость/отсутствие необходимости подпора зависит от расположения/наименования этажа, а также от объёмно-планировочных решений и решений систем ПДВ на всех выше расположенных этажах.
2. Если подпор в ЛХ будет нужен, то расчёт придётся делать на открытую дверь - см. п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296 -2009. Да и по логике - этот ЛХ является проходным на пути эвакуации, т.е. двери не м.б. закрыты постоянно.
niko2105
Сейчас ГИП утверждает, что этот лифт не для пожарных подразделений, этаж цокольный. По СП7.13330 П7.14 п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения требуется подпор воздуха.
Расчёт все равно придётся делать на открытую дверь?
ИОВ
Судя по представленному Вами плану, отм. пола этого этажа выше уровня земли. Или картинка не верна? Вы разобрались с наименованием этажа?
Если этаж, всё-таки, цокольный, то подпор в ЛХ предписан в п. 7.14 п) СП 7. При этом замечу, что в изменённой/действующей редакции п. 20 ст. 88 № 123 ФЗ цокольные этажи исключены из текста. Т.е. требование СП 7 является избыточным, по отношению к ФЗ.
Архитекторы приняли нелогичную планировку, поэтому Вы уже видели выше:
Цитата(ИОВ @ 30.11.2018, 19:23) *
этот ЛХ является проходным на пути эвакуации, т.е. двери не м.б. закрыты постоянно.