dmitrybabkinn
Доброго времени суток, существует методика расчета тепловых потерь по укрупненным показателям:

Q=a*Vзд.*q*(tвн.-tн.),

где q - удельная тепловая характеристика здания,
В некоторых источниках есть методика расчета, q - расчитывается исходя из площади здания, доли остекления и площади наружних стен.
Так же принимается из СП 50.13330.2012 табл. 14
Вопрос в следующем: как находится это q на этапе проектирования? какие способы его принятия или расчета существуют? и как правильно находить?

P.S. дело в том что одна подрядная организация сделала замечание, что на этапе проектирования и этот и второй вариант неправилен! на что можно ссылаться и где принимать основную методику расчета тепловых потерь по укрупненным показателям?
Заранее огромное спасибо!!
defuser
На этапе проектирования, мне думается, считаются фактические теплопотери, а не по укрупненным показателям.
lovial
Цитата(dmitrybabkinn @ 6.12.2018, 6:44) *
Доброго времени суток, существует методика расчета тепловых потерь по укрупненным показателям:

Q=a*Vзд.*q*(tвн.-tн.),

где q - удельная тепловая характеристика здания,
В некоторых источниках есть методика расчета, q - расчитывается исходя из площади здания, доли остекления и площади наружних стен.
Так же принимается из СП 50.13330.2012 табл. 14
Вопрос в следующем: как находится это q на этапе проектирования? какие способы его принятия или расчета существуют? и как правильно находить?

P.S. дело в том что одна подрядная организация сделала замечание, что на этапе проектирования и этот и второй вариант неправилен! на что можно ссылаться и где принимать основную методику расчета тепловых потерь по укрупненным показателям?
Заранее огромное спасибо!!

Удельная тепловая характеристика здания "собирается" из десятков и сотен реализованных проектов на основании их фактических показателей. Как следствие - разные величины, например, для зданий постройки после 1958 года (хрущевок) - одна методика (я ее реализовал в свое время тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html), для зданий после 2001, ЕМНИП - другие цифры, и так далее, в зависимости от ужесточаемых норм...
dmitrybabkinn
Цитата(defuser @ 6.12.2018, 10:44) *
На этапе проектирования, мне думается, считаются фактические теплопотери, а не по укрупненным показателям.

я имею ввиду, с самого начала проекта, когда нужно считать, для предоставления - для получения ту от тс.
Для новых проектов, а не существующих, по какому принципу берется значение удельной характеристики здания, и чем это обосновывается
KARTS
Цитата(dmitrybabkinn @ 6.12.2018, 9:33) *
я имею ввиду, с самого начала проекта, когда нужно считать, для предоставления - для получения ту от тс.
...

А не нужна нагрузка то для получения ТУ.
9. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;
г) информацию о разрешенном использовании земельного участка.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c...001871288092723
dmitrybabkinn
Цитата(KARTS @ 6.12.2018, 12:01) *
А не нужна нагрузка то для получения ТУ.
9. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;
г) информацию о разрешенном использовании земельного участка.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c...001871288092723


спасибо за информацию

А как считать по укрупненным показателям правильно изначально, чем это регламентируется?
defuser
Считали раньше по МДК 4-05.2004 http://gostrf.com/norma_data/42/42389/index.htm . Там есть таблицы для выбора q. Что за методику сейчас требуют - не в курсе.
dmitrybabkinn
Цитата(defuser @ 6.12.2018, 16:40) *
Считали раньше по МДК 4-05.2004 http://gostrf.com/norma_data/42/42389/index.htm . Там есть таблицы для выбора q. Что за методику сейчас требуют - не в курсе.

Спасибо большое)