Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: помещения с очень маленькими теполпотерями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
UNikilai
Приветствую. Есть такие помещения, окруженные другими помещениями, где теплопотери идут только через пол, 20-80 вт, что с ними делать? Ставить туда радиаторы минимум на 4 секции или как?
ivan-l-ing
не ставить
лампочкой обогреются
UNikilai
Qoc = F • qoc • kв , Вт
где F – поверхность пола в помещении, м2; qос = 40 Вт/м2 – норма освещённости 1м2 в соответствии со СНиП; kв – коэффициент одно-временности работы осветительных установок

Можно лм использовать данную формулу? Взяв 1 за коэффициент kв
MihaChe
Для таких помещений нужно посчитать теплообмен через перегородки с соседними помещениями.
Посчитать тепло, которое приходит с вентиляцией, если она есть.
Возможно, этого будет достаточно.
UNikilai
Да, вентиляция есть, температура приточного воздуха 20 градусов
OYL
Эти теплопотери можно добавить к соседним помещениям, которые обогреют вашу комнату через открывающиеся двери и перегородки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.