Shulynishka
Доброго времени суток!
Возникла проблема с частотником, сумма внешних и внутренних заданий, что передается модбасом в 16 группе 50-го пункта(16-50 External Reference) при внутреннем задании 0 выдает 53%, как узнать от куда он берет эти 53%?
Эти 53% я вижу в параметре 16-02, выходная частота 32 Гц, ограничение(3-02,4-12 и 3-03,4-14) 20-60 Гц
LordN
для начала отключите все источники задания 3-15, 3-16, 3-17
а потом смотрите в группе 3-10-*
ну и 7-** смотрите, може у вас так пид работает
Shulynishka
Параметры 3-15--3-17 стоят в нуле, 3-10 тоже равен нулю, когда 3-15 была 1, принудительно ставили входное напряжение в 0(имитировали 0 на 3-15).
Параметры ПИД равны заводским настройкам и не менялись, сейчас пропишу их для отображения и посмотрю что там творится.
LordN
вы с панели что-ли все смотрите?
подключиться компом и мст10 возможности нет?

и еще. какой кнопкой стартуете HandOn или AutoOn?
если первой - то есть ли на панели крутилка? если есть - крутите её. если нет, то, скорей всего, кнопки +/-.
если автоон, то еще смотрите параметры всяких толчковых режимов, прыжков и т.д.

но, как правило, пч сброшенный на заводские в режиме handon работает работает сходу и без всяких вывертов.