Pxc100.d Download через Rs232
zsalamandra
8.1.2019, 6:31
Здравствуйте!
Только начал изучение контроллеров Desigo, до этого работал со множеством других...
1. Можно ли залить в контроллер прикладное ПО по RS232 XWorks'ом?
2. Если нет, поможет ли в общении с данным контроллером роутер PG3.L, судя по диалоговому окну в прикрепленном скриншоте, есть способ общения посредством сетевой карты, по видимому, по протоколу BACNet/IP?
3. Возможно ли каким нибудь BACNet OPC сервером считывать теги с этого контроллера?
Sigezmund
9.1.2019, 13:49
Приветствую!
1. Нет, по RS-232 льется только Firmware. Программа заливается по Lon через адаптер.
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.
3. Возможно, Bacnet браузером.
zsalamandra
9.1.2019, 14:26
Цитата(Sigezmund @ 9.1.2019, 17:49)
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.
т.е. перед тем как пытаться соединиться с контроллером посредством PG3.L в XWorks, нужно все равно контроллер сконфигурировать по Lon'у?
Sigezmund
9.1.2019, 15:00
Конечно. Если контроллер не сконфигурирован, то Xworks ом вы к нему не подключитесь.
zsalamandra
9.1.2019, 15:31
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.
Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...
Sigezmund
9.1.2019, 15:32
А исходники Xworks у Вас есть?
zsalamandra
9.1.2019, 16:18
Нет (конечно же), поэтому и свои решил написать..для других контроллеров писал..думаю с этим разберусь
Sigezmund
9.1.2019, 18:56
Боюсь, что без исходников вы не сможете новый контроллер добавить в существующую Lon сеть и вывести на АРМ.
Попробуйте сначала выяснить, что дело именно в контроллере, а не в отвалившейся от него сети. Панель РХМ20 у вас есть?
zsalamandra
10.1.2019, 8:36
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?
zsalamandra
10.1.2019, 9:05
Gesytec - easylon USB interface. Такой вот заказал.
Sigezmund
10.1.2019, 9:36
Цитата(zsalamandra @ 10.1.2019, 8:36)
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?
Да, попробуйте панелью подключиться напрямую. В должны будете увидеть всю сеть и этот контроллер в том числе.
zsalamandra
10.1.2019, 12:53
Панельку подцепил: На новом контроллере естественно не вижу сайтов, но проходит тест связи, лампочку INF включал отключал. А вот когда подцепился к сети, через тот нерабочий контроллер - не вижу ничего, ни сайтов, ни тест не проходит.
Sigezmund
10.1.2019, 14:33
Без исходников сложно детально диагностировать
zsalamandra
10.1.2019, 17:21
при наличии LON конвертера нельзя по новой написать программу и залить в новый контроллер?
Sigezmund
10.1.2019, 21:16
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.
Цитата(Sigezmund @ 10.1.2019, 21:16)
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.
Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.
Sigezmund
12.1.2019, 23:01
Цитата(Djon_79 @ 12.1.2019, 10:40)
Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.
Интересно. То есть достаточно создать проект с таким же именем сайта? Нужно ли в новом проекте тоже создавать роутер или нет? Или старый роутер автоматически увидит новый контроллер в сети Lon?
zsalamandra
14.1.2019, 20:06
Есть исходники на Insight! Это может помочь заменить не работающий контроллер на новый? Кстати новый контроллер с прошивкой V6.00..., нужно будет прошивку понизить до 4 ой?
Sigezmund
15.1.2019, 9:12
Исходники на инсайт итак понятно, что у вас есть. У вас же он на рабочей станции стоит. Пароль администратора есть? Если у вас инсайт 4-й версии, то новый контроллер тоже до 4й надо опустить.
zsalamandra
15.1.2019, 9:41
Пароль администратора есть! Есть еще архивчик - я так понимаю это некая экспортированная информация от XWorks для Insight? там внутри файлы с расширением *.exp
Sigezmund
15.1.2019, 12:02
Да, именно так
zsalamandra
17.1.2019, 18:16
А версию FirmWare 6.0 до 4.0 можно понизить?
Sigezmund
18.1.2019, 15:05
Конечно.
zsalamandra
19.1.2019, 7:53
Цитата(Sigezmund @ 18.1.2019, 19:05)
Конечно.
Понизил прошивку до 4 версии..без проблем..
Цитата(zsalamandra @ 9.1.2019, 19:31)
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.
Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...
Удалось восстановить контроллер: Были на коротко замкнут конденсатор и пару защитных диодов на землю. и сгорели дорожки к разъему CLA,CLB.
Sigezmund
19.1.2019, 23:08
Браво!
zsalamandra
20.1.2019, 8:32
Цитата(Sigezmund @ 20.1.2019, 3:08)
Браво!
Спасибо огромное за помощь!
zsalamandra
20.1.2019, 9:42
После прошивки на версию V4.0 (FWL V4.00..010, BF V4.00.084) заметил проблему: не проходил Node Setup, все советы по поводу кириллицы и оконечных терминаторов не помогли, в итоге BaseFirmware поменял на тот что в XWORKS 6.0 идет, там версия прошивки - V4.10.111. После этого конфиг прошел на ура!
Может кому пригодиться инфа.