zsalamandra
Здравствуйте!

Только начал изучение контроллеров Desigo, до этого работал со множеством других...

1. Можно ли залить в контроллер прикладное ПО по RS232 XWorks'ом?
2. Если нет, поможет ли в общении с данным контроллером роутер PG3.L, судя по диалоговому окну в прикрепленном скриншоте, есть способ общения посредством сетевой карты, по видимому, по протоколу BACNet/IP?
3. Возможно ли каким нибудь BACNet OPC сервером считывать теги с этого контроллера?

Sigezmund
Приветствую!
1. Нет, по RS-232 льется только Firmware. Программа заливается по Lon через адаптер.
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.
3. Возможно, Bacnet браузером.
zsalamandra
Цитата(Sigezmund @ 9.1.2019, 17:49) *
2. Можно. Для этого нужно сконфигурировать контроллер и роутер. Контроллер конфигурируется по Lon, роутер по IP.



т.е. перед тем как пытаться соединиться с контроллером посредством PG3.L в XWorks, нужно все равно контроллер сконфигурировать по Lon'у?
Sigezmund
Конечно. Если контроллер не сконфигурирован, то Xworks ом вы к нему не подключитесь.
zsalamandra
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.

Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...
Sigezmund
А исходники Xworks у Вас есть?
zsalamandra
Нет (конечно же), поэтому и свои решил написать..для других контроллеров писал..думаю с этим разберусь
Sigezmund
Боюсь, что без исходников вы не сможете новый контроллер добавить в существующую Lon сеть и вывести на АРМ.
Попробуйте сначала выяснить, что дело именно в контроллере, а не в отвалившейся от него сети. Панель РХМ20 у вас есть?
zsalamandra
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?
zsalamandra
Gesytec - easylon USB interface. Такой вот заказал.
Sigezmund
Цитата(zsalamandra @ 10.1.2019, 8:36) *
Да, панель есть (PXM20)! Она к одному из контроллеров подцеплена. Его попробовать подсоединить?

Да, попробуйте панелью подключиться напрямую. В должны будете увидеть всю сеть и этот контроллер в том числе.
zsalamandra
Панельку подцепил: На новом контроллере естественно не вижу сайтов, но проходит тест связи, лампочку INF включал отключал. А вот когда подцепился к сети, через тот нерабочий контроллер - не вижу ничего, ни сайтов, ни тест не проходит.
Sigezmund
Без исходников сложно детально диагностировать
zsalamandra
при наличии LON конвертера нельзя по новой написать программу и залить в новый контроллер?
Sigezmund
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.
Djon_79
Цитата(Sigezmund @ 10.1.2019, 21:16) *
Конечно можно. У вас возникнут трудности при добавлении его в Insight. Скорее всего вам придется ставить еще один pxg3.l для этого контроллера, либо в АРМ в PCI порт ставить Lon карточку . А в desigo insight создавать еще один сайт.


Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.
Sigezmund
Цитата(Djon_79 @ 12.1.2019, 10:40) *
Как я вижу сложности могут возникнуть лишь из-за возможного наложения сетевого адреса в Lon. Как вариант можете вручную назначить заведомо не существующий сетевой адрес и проблем быть не должно. По поводу добавления в insight, по идее делаете файл экспорта, закидываете, добавляете и должно работать. Достаточно давно подобное делали, когда объекте работало несоколько подрядчиков и существующий проект вновь пришедшим не давали. Более точно к сожалению сейчас не вспомню. На данный момент не работаю с Siemeins истёк срок лицензии для инженерного ключа. Можно конечно чуток подколхозить для проверки, но лень.


Интересно. То есть достаточно создать проект с таким же именем сайта? Нужно ли в новом проекте тоже создавать роутер или нет? Или старый роутер автоматически увидит новый контроллер в сети Lon?
zsalamandra
Есть исходники на Insight! Это может помочь заменить не работающий контроллер на новый? Кстати новый контроллер с прошивкой V6.00..., нужно будет прошивку понизить до 4 ой?
Sigezmund
Исходники на инсайт итак понятно, что у вас есть. У вас же он на рабочей станции стоит. Пароль администратора есть? Если у вас инсайт 4-й версии, то новый контроллер тоже до 4й надо опустить.
zsalamandra
Пароль администратора есть! Есть еще архивчик - я так понимаю это некая экспортированная информация от XWorks для Insight? там внутри файлы с расширением *.exp
Sigezmund
Да, именно так
zsalamandra
А версию FirmWare 6.0 до 4.0 можно понизить?
Sigezmund
Конечно.
zsalamandra
Цитата(Sigezmund @ 18.1.2019, 19:05) *
Конечно.


Понизил прошивку до 4 версии..без проблем..

Цитата(zsalamandra @ 9.1.2019, 19:31) *
В общем у меня ситуация такая: Есть сеть контроллеров PCX100.D и PG3.L и все это на АРМ(Insight). Один из контроллеров в сети не отвечает на запросы по Lon'у - не мигает лампочка COM, и не горит лампочка SVC, есть подозрение, что он(PLC) вышел из строя. Так как, ни какой автоматизации на этом контроллере не реализовано, хочу написать свое ППО и залить на новый контроллер. Lon адаптера пока нет, занимаюсь поисками б.у адаптера.

Какие нить советы дайте пожалуйста, как определить Lon порт накрылся или вообще контроллер полностью...



Удалось восстановить контроллер: Были на коротко замкнут конденсатор и пару защитных диодов на землю. и сгорели дорожки к разъему CLA,CLB.
Sigezmund
Браво!
zsalamandra
Цитата(Sigezmund @ 20.1.2019, 3:08) *
Браво!


Спасибо огромное за помощь!
zsalamandra
После прошивки на версию V4.0 (FWL V4.00..010, BF V4.00.084) заметил проблему: не проходил Node Setup, все советы по поводу кириллицы и оконечных терминаторов не помогли, в итоге BaseFirmware поменял на тот что в XWORKS 6.0 идет, там версия прошивки - V4.10.111. После этого конфиг прошел на ура!

Может кому пригодиться инфа.