Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка расцепителя Mx/sht 240В 50Гц
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
SERGOLD
Попросили установить бесконтактный расцепитель напряжения MX/SHT 240В 50/60Гц



в автомат Schneider Electric Compact NSX 200 A
для дистанционного отключения автомата.


Инструкция по монтажу расцепителя:
https://clck.ru/Ezsqu
В инструкции длительность нахождения катушки расцепителя под напряжением не регламентируется.

Мощность катушки расцепителя - 10W.
Не расплавится ли расцепитель, если его обмотка будет запитана AC240V в течение длительного времени - ?

Т.е. для отключения автомата с помощью расцепителя достаточно кратковременного нажатия кнопки или надо зажать кнопку для постоянной подачи AC240V на катушку расцепителя - ?
Вместо кнопки будут контакты реле автоматики.
Первый случай опасен несанкционированным повторным включением автомата.
Аспект
Подключите питание независимого расцепителя после отключаемого автомата. Расцепитель выбьет защелку, автомат отключится и обесточит катушку расцепителя. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.