Цитата(инж323 @ 24.1.2019, 1:30)
И потом, в заглавии то вы обозначаете переоборудование теплового пункта т.е. у вас нет прибора учета тепла, не то б вы с него могли нам сообщить Т и Р и Ж на вводе. И значит еще и его ставить надо, коль у вас капремонт.
Про узел учета речь велась, но это уже отдельный вопрос
Цитата(инж323 @ 24.1.2019, 0:33)
Автору
ваша старая СО требующая ремонта вполне могла быть посчитана на потери в ней в 1 м.в.столба. Хотя и по манометрам судить сложно- упомянутые вами показания вполне в пределах ошибки манометров.
Если вам не хватает тепла и версия, что СО просто уже забита грязью и потому при располагаемом малом перепаде давления через неё уже идет расход меньше, то это один расклад.
Изменение схемы отопления- это совсем другие процедуры,хотя могут быть под общей шапкой капремонт. Но нужно получение ТУ на реконструкцию СО и просчет нагрузки и сравнение её с уже оформленной мощностью в РСО. Далее проект, согласование с РСО, согласование в РТН и вперед в СМР. Затем испытания, получение разрешения на ввод в эксплуатацию и включайте свою новую СО. Это второй расклад и это подрядчик сам делать не может и права на это только у собственника.
А вы в данном случае кем являетесь к СО это здания?
Я допускаю что отдельные приборы забиты грязью (после обследования), но количество таких приборов небольшое. Полный капремонт для заказчика слишком дорогое удовольствие, желательно принять меры локального характера.
Цитата(jota @ 23.1.2019, 16:23)
Перепад на вводе численно равен перепаду в системе отопления здания, поэтому падение давления на вводе при постоянном перепаде давления не оказывает влияния на циркуляцию. Чтобы определить давление в наружных сетях, померяйте его при закрытых вводных задвижках на манометрах со стороны сетей.
2 этажное здание - высота системы отопления 2 этажа 5м. 5+5=10м ,- т.е., для заполнения системы достаточно давления в обратке чуть более 1 бар.
Вам нужно решить сначала реконструкцию отопления. Отопление советую проектировать на температуру ниже чем сетевая, н.п. 80-60*С или 70-50*С - тогда будете иметь поле для регулирования. После ясности с отоплением можно решать и тепловой пункт: (независимый или зависимый с насосом и т.д.), но не наоборот.
По нормам насколько я помню к высоте системе нужно добавить еще 5 метров - и это будет минимальное давление на обратке, или я не прав
Цитата(KGP1 @ 23.1.2019, 20:15)
Без схемы СО трудно дать однозначное предложение. Уж слишком много непоняток. Если т/график 90/70 на вводе соблюдается, а в помещении холодно, то на это может быть две причины- либо плохая теплоизляция ограждающих конструкций или чрезмерная вентиляция помещений, либо распределение теплоты по отопительным приборам не соответствует требуемым нагрузкам помещений. Начните со второго. Проверьте падение темп тепоносителя на ОП. Там где оно мин., ограничте расход через ОП. Это позволит увеличить расход в ОП, имеющих макс перепад температуры, т.е. выполните балансировку стояков. Если СО была выполнена на т/гр 90/70, то применение смесит насосов и регуляторов снизит темп. в ОП. Скачки давления вероятнее всего связаны с вкл. доп. насосов в СО других потребителей. Вопрос стабилизации напора на вводе может решить только ТСО. Доп насос на ввод может дать эффект сели полученный в результате балансировки т/гр СО будет иной(Тобр будет ниже требуемой).
Да, в здании явно наблюдается чрезмерная вентиляция, конструктивные решения по этому поводу уже разрабатываются.