Афанасьев ромуэн
Че то совсем запутался...
СОгласно СП АУПТ:
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.

Согласно СП внутренний водопровод и канализация :
5.4.3 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:

- жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;

- театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;

- бань при числе мест 200 и более;

- прачечных на 2 и более тонны белья в смену;

- зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;

- с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами;

- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех.


В моем случае система АУПТ в трехэтажном торгово офисном здании. Пожарных кранов только 4, висят они на системе хозпита. АУПТ отдельно висит и ее разрабатывал другой человек. Согласно его Спецификации у него один узел управления Спрут 150
У меня получается один ввод что ли? helpsmilie.gif
Прошу посмотреть и поделиться советом! А то я уже запутался, а мозг кипит)))
Aerl
п 5.7.5 СП 5 выполняется?
Афанасьев ромуэн
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:15) *
п 5.7.5 СП 5 выполняется?

Цитирую СП:
5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
У меня менее 200 метров до вероятной точки подключения к водоводу с Ду 800мм, тогда один ввод что ли?
прикладываю наружку, два водовода по 800 мм рядом со зданием проходит, камера есть еще


Наружка планНажмите для просмотра прикрепленного файла
Aerl
С учётом внутренних сетей?
alexandrpjatkov
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 4.2.2019, 20:44) *
Пожарных кранов только 4...

На три этажа только 4 крана?
А пункт 4 таблицы 1 СП 10.13130.2009 выполняется?
Мне кажется что при выполнении данного пункта пожарных кранов должно быть либо 3 либо 6 (как минимум)...
Или один из этих четырех стоит в подвале, а остальные три-на этажах?
jiexawcr
Александр, даже если по 2 крана на этаже, то с подвалом будет не больше 8. до 12 "далеко"


Афанасьев ромуэн у вас насосных на АУП случаем не наблюдается? если есть, то по СП 5 "п.5.10.29 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух...."
то есть при любом числе УУ, но с насосной, нужно 2 ввода.
alexandrpjatkov
Цитата(jiexawcr @ 6.2.2019, 13:59) *
Александр, даже если по 2 крана на этаже, то с подвалом будет не больше 8. до 12 "далеко"

А если не по два на этаже а больше? Меня просто цифра 4 очень смущает...
Посмотрел размеры здания в приложенном файле. Длина здания-37.9 м, ширина порядка 14 м. Одного крана на этаж может и не хватить...
Афанасьев ромуэн
Всем откликнувшимся спасибо!
Сразу с новыми мнениями стало легче думать!
Во-первых спасибо за пожарные краны, их забыли поставить в подвале!
Во-вторых по поводу количества вводов. АУП с насосной станцией предусмотрена, но там ситуация такая, что Водоканал на водовод 800 мм дает напор только 10 метров! Это бред разумеется. Поэтому будет насосная, два ввода предусмотрю по 160 мм ПЭ. Так точно не промахнусь! А так возможно когда напор в водоводе замерят, возможно там все 40-50 метров и никакой насосной делать не нужно будет
А так расстояние от точки подключения до внутренних разводящих сетей менее 200 метров получается.
jiexawcr
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 6.2.2019, 14:58) *
...А так возможно когда напор в водоводе замерят, возможно там все 40-50 метров и никакой насосной делать не нужно будет...

не так, совсем не так.
нельзя смотреть на напор на вводе, только в ТУ. эксперты смотрят в ТУ, пишут заключение, а по нему принимают госстройнадзоры. да и называется он гарантированным, значит минимально возможным, значит по факту будет не меньше=больше.
если напор на вводе будет больше требуемого за насосной, то насосная просто не включится до момента его падения, то есть может и не включится. но насосная должна быть, значит и 2 ввода должно быть.
nagger
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 6.2.2019, 14:58) *
Водоканал на водовод 800 мм дает напор только 10 метров! Это бред разумеется

Почему бред? - рядом с вами как раз (контр?)резервуары. Там напор от зеркала воды только (?).