Nat_ty
Здравствуйте, форумчане, прошу высказать свои точки зрения по такому вопросу. Учитывая, что форум не металлургический, ванна с расплавом цинка "превращается" в ванну с жидкостью, если у кого то имеется информация по цинковой ванне буду очень рада.
Есть ванна с жидкостью, которая подогревается газовыми горелками до определенной температуры (рассматривается работа в режиме ожидания). Возникла необходимость на случай аварийного отключения газа выполнить подогрев с помощью электрических погружных ТЭНов. Температура в ванне всегда поддерживается на определенном уровне и электрических нагрев будет стартовать уже в нагретой ванне и поддерживать необходимую температуру. Каким образом правильнее рассчитать полезную тепловую мощность электронагрева, на компенсацию теплопотерь ? Масса жидкости известна. Ванна без подогрева в зимнее время остывает со скоростью 10 градусов в час.
Заранее благодарю за ответы.
yaver
Здравствуйте

Если достаточно грубой оценки для определения тепловой мощности:

Q = М*С*dT/3600,

где
Q - тепловая мощность, кВт.
М - масса жидкости в ванне, кг.
С - теплоёмкость жидкости, кДж/(кгК).
dT = 10 град. - изменение температуры жидкости в ванне при остывании за один час.
Valiko
Если есть статистика по расходу газа на поддержание заданной температуры, то расход газа*теплоту сгорания*0,75 - будет Ваша потребность в мощности (0,75 - к.п.д. существующей установки) - предполагаем, что к.п.д. электротэна - близок к 100 %. Потери в окружающую среду одинаковы при работе от газа и от электросети
Nat_ty
Благодарю за ответы.
Да, так и считала теплопотери. По газу , к сожалению информации нет, хорошо было бы, если бы был известен расход газа в режиме поддержания температуры, но расходомер не установлен и установить его - затратная процедура.

Стоит ли учитывать дополнительное тепло, необходимое на подогрев самой ванны и ее футеровки? Могу только предположить значение из похожего оборудования, коэффициент запаса 1,4?
yaver
Если ТЭНы используются только для поддержания температуры жидкости и компенсации теплопотерь - учитывать подогрев ванны и футеровки не надо.
Если планируется использовать ТЭНы вместо газовых гарелок для полного разогрева от начальной температуры - тогда необходимо.
Nat_ty
Правильно ли я понимаю, что если я подберу электронагрев по мощности равный теплопотерям, то температура в ванне будет поддерживаться та, какая была в момент включения электронагрева? И таким образом чтобы остаться на нужной температуре необходимо вовремя успеть включить электронагрев?
Woodcuter
Получить "Ванна без подогрева в зимнее время остывает со скоростью 10 градусов в час. " в виде ТЗ - сделать расчет и вперед.
Учесть режим работы тенов. (где и в каких условиях).