zhobagan
Здравствуйте! ОВшник требует расход ГВС в квт/час, а ВКшник отправил расчет ГВС в квт/сут. Как перевести в квт/час?
jiexawcr
ВКшник дал "цифру" в среднем за год, в максимальный часовой перевести не получится, нужно требовать с ВКшника максимальный часовой, хотя бы расход воды.
zhobagan
Цитата(jiexawcr @ 13.2.2019, 12:11) *
ВКшник дал "цифру" в среднем за год, в максимальный часовой перевести не получится, нужно требовать с ВКшника максимальный часовой, хотя бы расход воды.
Mixaler
Кстати, а почему в формуле применяется (55-5)? разве температура ГВС не должна быть 60, а не 55?
jiexawcr
60 у потребителя, не меньше. 65 нужно брать. да и как считать циркуляцию на dt=0?
galysiaaa
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 8:25) *
Здравствуйте! ОВшник требует расход ГВС в квт/час, а ВКшник отправил расчет ГВС в квт/сут. Как перевести в квт/час?

Если Вам нужно максимальный расход воды ГВС, то можете взять из таблицы
zhobagan
Получается квт/сут невозможно перевести в квт/час?
galysiaaa
То средний расход в сутки, или максимальный?
keaton
Цитата(Mixaler @ 13.2.2019, 11:53) *
Кстати, а почему в формуле применяется (55-5)? разве температура ГВС не должна быть 60, а не 55?

Это потому что ВКшник топикстартера застрял в 85-м году и не следит за актуализацией нормативной документации (п. 5.2.3. СП 30.13330.2016)
jiexawcr
Цитата(galysiaaa @ 13.2.2019, 11:16) *
Если Вам нужно максимальный расход воды ГВС, то можете взять из таблицы

так там же неверно все. правильно пишет keaton. и ГВС на 55 посчитана, возможно и расходы ГВС на нее же. теплопотери в % и тем более всего 5%. "прошлый век"...
ИОВ
Цитата(keaton @ 13.2.2019, 12:00) *
Это потому что ВКшник топикстартера застрял в 85-м году ...

Этот ВК-шник застрял/потерялся вообще неизвестно где и когда! laugh.gif
У привЕденной им формулы "ноги растут" из п. 3.13 СНиП 2.04.01-85*. Но там рассчитывались вовсе не суточные расходы тепла (они вообще никому не интересны), а часовые - для среднечасового и максимального часового расхдов ГВС в сутки/смену максимального потребления.
И 55 град тоже, конечно, из этого старого СНиП. wink.gif
zhobagan
из 43,24 квт в сутки преобразовать квт/час нужно поделить на 24 часа? и тогда 1,8 квт/час будет?
Dima_UA
средний в час да,
а так нет, у Вас там есть расход в час, вот и посчитайте киловатты на этот расход
zhobagan
1,16х1,38*х(55-5)х1,05=84 квт/час?
ИОВ
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 12:47) *
из 43,24 квт в сутки преобразовать квт/час нужно поделить на 24 часа? и тогда 1,8 квт/час будет?

Нет, конечно!
Пытаюсь понять - какое отношение имеете к этому проекту Вы? Ведь Вы не понимаете пояснений в ответах форумчан и не заметили очень важное в отношении псевдорасчёта этого горе-ВКшника:
Цитата(jiexawcr @ 13.2.2019, 12:08) *
так там же неверно все...

zhobagan
Понял что расчет неверный, но ошибка то не моя, просто интересуюсь как перевести квт/сут в квт/час. Я помощник инженера ОВ, просто мне дали задание запросить нагрузку ГВС у инженера ВК.
Dima_UA
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 13:57) *
1,16х1,38*х(55-5)х1,05=84 квт/час?

да, только уточните о температуре горячей воды
и как то подозрительно часовой расход общей и горячей воды одинаковы.
Монтажник-самоучка
Цитата(ИОВ @ 13.2.2019, 13:18) *
Этот ВК-шник застрял/потерялся вообще неизвестно где и когда! laugh.gif
У привЕденной им формулы "ноги растут" из п. 3.13 СНиП 2.04.01-85*. Но там рассчитывались вовсе не суточные расходы тепла (они вообще никому не интересны), а часовые - для среднечасового и максимального часового расхдов ГВС в сутки/смену максимального потребления.
И 55 град тоже, конечно, из этого старого СНиП. wink.gif


Все новое это это тот же старый снип только чуток модернезированный... Температуру можно считать до от 55 до 75... Дельта от 5-10 град. А что новый сема что старый от этого циркуляционный расход не изменится. По СНИП 2.04.01-85 можно подобрать следующее оборудование но естественно выполнив правильный расчетsad.gif Насосы пдля повышения давление на ХГВС, скважинные насосы, насосы для системы пожаротушения, насосы с частотным регулированием, песочные станции второго подема на В1,счетчики,нагреватели емкостные,фильтры,редакторы,септик на К1, насос на циркуляцию Т4, Рассчитать цирк. расходы,рассчитать контура ГВС с рецеркуляцией по стояком без палатенчиков, с рецеркуляцией по стоякам с полотенчиками, можно просто рассчитать нагрузку на ГВС,подобрать диаметры труб на В1,Т3,Т4,К1.
Так же на основании из этих данных можно вычислить расчеты на гидроаккамуляторы на В1,расширительные баки для Т3,Т4,расширительные баки для отопления ИЖС, и.т.д... Да и еще кучу разного оборудования, но с корректировкой чуток...
ИОВ
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 13:09) *
Понял что расчет неверный, но ошибка то не моя, просто интересуюсь как перевести квт/сут в квт/час. Я помощник инженера ОВ, просто мне дали задание запросить нагрузку ГВС у инженера ВК.

Вам не нужно переводить квт/сут в квт/час. У этого ВК-шника и нет суточного расчёта тепла. Он подставил "абы что" в "абы куда" и обозвал этот невменяемый результат расходом тепла в кВт/сут. newconfus.gif

ОВшник может и сам (при том, более правильно) рассчитать расход тепла на ГВС. Для этого необходимо получить в виде задания от ВК расчётный максимальный часовой расход воды на ГВС. И надо настаивать именно на задании - когда и если ВКшник откорректирует свою таблицу основных показателей, то даже не вспомнит о необходимости соответствующей корректировки по ОВ.

Цитата(Монтажник-самоучка @ 13.2.2019, 13:39) *
Все новое это это тот же старый снип только чуток модернезированный... Температуру можно считать до от 55 до 75...

Нельзя! Не стОит давать советы по нормам, если Вы с этими нормами не знакомы thumbdown.gif
СП 30.13330.2016
Цитата
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 65 °С.
Монтажник-самоучка
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 13:57) *
1,16х1,38*х(55-5)х1,05=84 квт/час?



1,38 какой это показатель в данном случае? И что это 1,05
zhobagan
коэффициент 1,05 - учет тепловых потерь 5% на участке от расчетной нагрузки.1,38 -расход в м3/час
инж323
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 14:02) *
коэффициент 1,05 - учет тепловых потерь 5% на участке от расчетной нагрузки.1,38 -расход в м3/час

не морочте себе голову суточным в тепле- это никому не нужная цифра.
Вам необходима расчетная цифра максимальной часовой нагрузки на гвс всего здания( или несколько, если есть разные части по назначению и их сумма не есть общая цифра нагрузки) и данные эти нужны "под подпись ВКшника", а не от фонаря на салфетке написанные или произнесенные.
И в дальнейшей работе эта цифра не изменяема уже, не округляема и постоянна в том числе разрядов себя( т.е. была условно 324.46 квт, то и с точностью до сотых и во всех местах до сотых и фигурирует).
Монтажник-самоучка
Цитата(инж323 @ 13.2.2019, 14:09) *
не морочте себе голову суточным в тепле- это никому не нужная цифра.
Вам необходима расчетная цифра максимальной часовой нагрузки на гвс всего здания( или несколько, если есть разные части по назначению и их сумма не есть общая цифра нагрузки) и данные эти нужны "под подпись ВКшника", а не от фонаря на салфетке написанные или произнесенные.
И в дальнейшей работе эта цифра не изменяема уже, не округляема и постоянна в том числе разрядов себя( т.е. была условно 324.46 квт, то и с точностью до сотых и во всех местах до сотых и фигурирует).

Полностью согласен
jiexawcr
Монтажник 1,38 это метров кубических за какой то час соответственно какой то расход, но в итоге получили какую то мощность в киловаттах за сутки, даже не умножая на 24...
в исходном файле вообще 0,71л/с переводили без перевода в суточные расходы.
1,05 подписано что такое.


ИОВ так такой ВКшник и расход даст из расчета для температуры 55С, которые будут больше, чем надо на некий коэффициент smile.gif а потом умножают на 1,16...
zhobagan
Цитата(jiexawcr @ 13.2.2019, 17:44) *
Монтажник 1,38 это метров кубических за какой то час соответственно какой то расход, но в итоге получили какую то мощность в киловаттах за сутки, даже не умножая на 24...
1,05 подписано что такое.

ИОВ так такой ВКшник и расход даст из расчета для температуры 55С, которые будут больше, чем надо на некий коэффициент smile.gif а потом умножают на 1,16...

нет, мощность в квт/сут получили когда взяли 0,71 л/с, а 1,38 это м3/ч, таким образом был получен квт/час
Монтажник-самоучка
Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 14:02) *
коэффициент 1,05 - учет тепловых потерь 5% на участке от расчетной нагрузки.1,38 -расход в м3/час

Надо делать расчет общих теплопотерь (подающая магистраль + стояки + обратная магистраль )= Общие теплопотери-Q^ht
Q^hrh=1,16*qhr^h(55-5) + Q^ht
Q^hT=1,16*qhT (55-5) +Q^ht. 5-10град
Например: для 3 этажного домас 3мя подъездами с рецеркуляцией.
Qhr^h=1,16*2,138м3/час(55-10)+3,273КВт=114,8766КВт максимальный часовой тепловой поток.
Q^hT=1,16*0,39м3/час(55-10)+3,723КВт=24,081Квт среднечасовой тепловой поток.
Это считать надо...
ssn
в общем и целом да, но температуру 55 надо заменить на 60, а лучше на 65.
от 60 до 65 должно быть в кране у потребителя. т.е. на выходе из ИТП должно быть больше, чем 60. ну, или надо обосновать, что от ИТП до потребителя нет тепловых потерь.
Монтажник-самоучка
[quote name='Монтажник-самоучка' date='13.2.2019, 15:02' post='1423341']
Надо делать расчет общих теплопотерь (подающая магистраль + стояки + обратная магистраль )= Общие теплопотери-Q^ht
Q^hrh=1,16*qhr^h(55-5) + Q^ht
Q^hT=1,16*qhT (55-5) +Q^ht. 5-10град
Например: для 3 этажного домас 3мя подъездами с рецеркуляцией.
Qhr^h=1,16*2,138м3/час(55-10)+3,273КВт=114,8766КВт максимальный часовой тепловой поток.
Q^hT=1,16*0,39м3/час(55-10)+3,723КВт=24,081Квт среднечасовой тепловой поток.
Это считать надо...

Где 2,138 это альфа из таблицы определяется через вероятность использования приборов в доме....

Где 0,39м3/час это Среднечасовой расход в течении суток.

3,273 КВт это длинная магистралей это реальные теплопотери на всем участке с учетом что они изолированные.


ИОВ
Цитата(jiexawcr @ 13.2.2019, 14:44) *
ИОВ так такой ВКшник и расход даст из расчета для температуры 55С, которые будут больше, чем надо на некий коэффициент smile.gif а потом умножают на 1,16...

Вы правы с очень большой вероятностью, поэтому и было моё мнение
Цитата(ИОВ @ 13.2.2019, 13:50) *
... необходимо получить в виде задания от ВК расчётный максимальный часовой расход воды на ГВС. И надо настаивать именно на задании ...

При этом нужно учитывать, что ОВ-шник и не должен подменять собой ГИПа, предугадывать уровень квалификации смежника/ВКшника и степень жадности Заказчика, экономящего на проектировании и нанимающего недопроектировщиков. laugh.gif

Цитата(zhobagan @ 13.2.2019, 14:47) *
нет, мощность в квт/сут получили когда взяли 0,71 л/с,

Интересно, почему Вы в этом уверены? Вы, хотя бы, единицы измерения в этом псевдорасчёте проверили!
ВК-шник привёл ф-лу 10 из СНиП 2.04.01-85* для расчёта тепла в течение среднего часа. В этой ф-ле и фигурирует среднечасовой расход, при том в м3/ч. А ВК-шник подставил в расчёт расход в л/с, да ещё и неизвестно, для какого периода...
Монтажник-самоучка
В л/сек определяется секундный расход в здании;

В л/сек определяется расчетный циркуляционный расход кольца

В л/сек определяется общий циркуляционный расход;

но никак не (максимальный часовой расход),и тем более (средний часовой расход).

И там Никак не могут быть "какие-то" расходы *24часа и получаются притом КВт в сутки...