Длина магистральных линий зашкаливает за 1000 км (даже если их делать тупиковыми), расход на внутреннее пожаротушение более 10 л/с.
Пытаюсь обосновать необходимость кольцевого водопровода
В СП 31.13330.2012 есть пункт
Цитата
11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
...
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
...
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Встал вопрос-откуда длину в 200 м. считать?
Я утверждаю что эту длину (200 м) надо считать от источника водоснабжения поселка до точки подключения самого удаленного здания (т.е. для тупикового водопровода длина магистральных линий поселкового водопровода должна быть не свыше 200 м), а в итоге получаю "а где это в документах говорится, что это имеется ввиду именно длина магистральных водопроводов".
И вот тут я в тупике. Я понимаю что нужно длину мерять от источника, но надо именно ткнуть документом или литературой.
Прошу помощи.