Всем привет. Такая проблема . Достался мне частотник Danfoss Basic Drive FC 101 на 30 киловат. По инструкции все настройки сбил. По сути в режиме ручного управления при нажатии Hard ON мотор должен зупустится. Но этого не происходит. Может что то надо в настройках поенять для запуска. Помогите пожалуйста.
перемычка 12-27 или отменить, параметр 5-12 на 0