Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПИД с автоподстройкой (autotuning)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
fotonboxx
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, кто кроме OMRON E5CC умеет динамическую автоподстройку ПИД-а (не путать с разовой автонастройкой, что умеют почти все)?

OMRON не устраивает тем, что не умеет удаленную уставку одновременно с автоподстройкой.

У ОВЕНа про это даже не слышали.

В Codesys 3.5 есть только OSCATовские ПИДы, они даже автонстройку не умеют.

Какие есть варианты?

Заранее спасибо.

Ashihara
Цитата(fotonboxx @ 27.2.2019, 0:04) *
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, кто кроме OMRON E5CC умеет динамическую автоподстройку ПИД-а (не путать с разовой автонастройкой, что умеют почти все)?

OMRON не устраивает тем, что не умеет удаленную уставку одновременно с автоподстройкой.

У ОВЕНа про это даже не слышали.

В Codesys 3.5 есть только OSCATовские ПИДы, они даже автонстройку не умеют.

Какие есть варианты?

Заранее спасибо.



OMRON E5CC имеет специализированный ПИД, который не подходит на широкий спектр задач. А в кодесисе ПИД широкого назначения. Их нельзя сравнивать "в лоб".
fotonboxx
Цитата(Ashihara @ 27.2.2019, 10:56) *
OMRON E5CC имеет специализированный ПИД, который не подходит на широкий спектр задач. А в кодесисе ПИД широкого назначения. Их нельзя сравнивать "в лоб".


Возможно, не буду спорить, у нас их несколько десятков, регулируют температуру и давление, причем очень точно.

Вопрос был про аппаратный ПИД с автоподстройкой, я бы и E5CC поставил, да он не умеет удаленную уставку и автоподстройку одновременно, непонятно почему.
Ashihara
Цитата(fotonboxx @ 27.2.2019, 13:23) *
он не умеет удаленную уставку и автоподстройку одновременно, непонятно почему.


Скорее всего алгоритм "подстройки" представляет собой какую-то формулу, рассчитывающую отклонение от текущей уставки, что либо подстёгивает ПИД, либо притормаживает его. Соответственно, делается это по каналу внешнего задания. Т.е. "подстройка" и сам ПИД - независимы. Канал задания отдаётся либо наружу, либо "подстройке".

Это мои наблюдения за этим прибором. Как там на самом деле - хз.
Demus
Delta PLC
У них есть регулятор на нечеткой логике. Fuzzy temperature control . API номер 145 в мануале
Использовать можно тогда, когда меняются параметры процесса. Скорость нагрева или нагреваемое тело меняются, например.
Нужно будет только подобрать один из по-моему 4х видов процесса в настройке и samling time. Никаких коэффициентов.
Конечно на особо критичных к скачкам температуры процессах я бы побоялся использовать. А в вентиляции вполне.


Bizzy D
Цитата(fotonboxx @ 27.2.2019, 0:04) *
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, кто кроме OMRON E5CC умеет динамическую автоподстройку ПИД-а (не путать с разовой автонастройкой, что умеют почти все)?

OMRON не устраивает тем, что не умеет удаленную уставку одновременно с автоподстройкой.

У ОВЕНа про это даже не слышали.

В Codesys 3.5 есть только OSCATовские ПИДы, они даже автонстройку не умеют.

Какие есть варианты?

Заранее спасибо.


Здравствуйте.

Можете уточнить, что за ПИД имеют разовую автонастройку? Интересуюсь этой темой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.