Ирина Фариловна
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я заложила в проекте молниеприемник диамтером 14 и 18 мм. Проект не согласуют. Говорят, что маленький диаметр и его будет штормить при сильном ветре.
1) Какого диаметра можно заложить молниеприемник?
2) Кому не жалко поделитесь расчетами и чертежами молниеприемника.
3) Как правильно обозначить молниеприемник на плане газопровода, на разрезе котельной?
Аспект
Может пригодится.
Надписи на украинском. Расчет по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ирина Фариловна
Цитата(Аспект @ 10.4.2019, 10:08) *
Может пригодится.
Надписи на украинском. Расчет по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Молниеприемник здесь цепляется к дымовой трубе?
Аспект
Не к трубе, а к опорной конструкции трубы из уголков. Труба тонкостенная, из нержавеющей стали, частично в теплоизоляции и для молниезащиты не годится.
gloom11
Посмотрите тут http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=6&a...408523274581978
Ирина Фариловна
Цитата(Аспект @ 10.4.2019, 10:33) *
Не к трубе, а к опорной конструкции трубы из уголков. Труба тонкостенная, из нержавеющей стали, частично в теплоизоляции и для молниезащиты не годится.


Какие именно уголки? Мне в спецификацию теперь надо их заложить
Аспект
Цитата(Ирина Фариловна @ 10.4.2019, 9:37) *
Какие именно уголки? Мне в спецификацию теперь надо их заложить


Это не ваш раздел, зачем он вам нужен?
Фото с другого объекта. Сделали вопреки проекту короткий молниеотвод.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ирина Фариловна
Цитата(Аспект @ 10.4.2019, 11:51) *
Это не ваш раздел, зачем он вам нужен?
Фото с другого объекта. Сделали вопреки проекту короткий молниеотвод.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо. Подобные фото также смотрела в интернете. Мне проверяющий сказал длину монеприемника заложить высота здания + 1 метр. А здесь получается просто штырь длиной 1 метр приварили. Может на практике так и делают. Но в проектировании так не пропустят
Farn
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003, раздел 3. В этом документы есть требования к минимальному сечению элементов (исходя из материала из которого они сделаны). Например молниеприемник из стали - сечение 50 мм*мм.

Там же есть требования по сечению к другим элементам системы молниезащиты.