oennn
Господа,
практикуете ли установку УЗО цепь питания задвижек 220Vac (3-х точечное управление).
Тепловой пункт. Персонал периодически заглядывает туда ( 1 раз в 2-3 дня).

Есть 8 задвижек. планирую узо на каждую отдельно установить ( чтобы в случае срабатывания персоналу сразу понятно было, по какой линии проблема)

Хотелось бы узнать Ваше мнение
wild
Персонал периодически может и двигатели насосов смотреть и другое электрооборудование.
Вероятно УЗО имеет смысл только для ручного электроинструмента эксплуатируемого в помещениях повышенной опасности.
Для другого электрооборудование необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов.
Аспект
А ПУЭ требует установки УЗО в цепях силовых и управления электродвигателей?

По моему, таких требований нет.
Все оборудование заземлено. В случае повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус или оболочку электрооборудования, происходит однофазное короткое замыкание с последующим срабатыванием ближайшего к месту короткого замыкания защитного аппарата - автомата или предохранителя, отключающего оборудование или линию.

oennn
отдел охраны на предприятии поднял вопрос об установке узо на всех линиях 220Vac. На розетках электрики обязательно их установят (решено), а по системам автоматики пока решения нет.
Вот решил у разработчиков оборудования ( в Вашем лице) уточнить этот вопросю
Изначально УЗО в этих линиях нет.
Спасибо за комментарии
wild
Цитата(oennn @ 19.4.2019, 17:35) *
отдел охраны на предприятии поднял вопрос об установке узо на всех линиях 220Vac. На розетках электрики обязательно их установят (решено), а по системам автоматики пока решения нет.
Вот решил у разработчиков оборудования ( в Вашем лице) уточнить этот вопросю
Изначально УЗО в этих линиях нет.
Спасибо за комментарии


у вас отдел охраны решает вопросы эксплуатации электроустановок? ответственного за электрохозяйство нет? может этот отдел охраны уволить, да нанять одного грамотного энергетика чтобы не заниматься ерундой?
oennn
охраны труда



вопрос был технического плана. практикуется такое решение (узо и задвижки) или нет.
взаимодействие служб предприятия не обсуждается
Lex
Цитата(oennn @ 19.4.2019, 22:39) *
охраны труда



вопрос был технического плана. практикуется такое решение (узо и задвижки) или нет.
взаимодействие служб предприятия не обсуждается


Ну раз технического, тогда пусть "отдел "охраны" "труда"
укажет пункт НТД в соответствии с которым необходима установка УЗО на .....
Иначе Вы на каждое их "предложение" "поставить вопрос" будете подпрыгивать...
У Вас же все смонтировано по проекту? Согласованному и утвержденному проекту?
Тогда на каком основании собираетесь вносить изменения в схему?

А вообще, коллега wild верно указал ответ "технического плана":
"УЗО имеет смысл только для ручного электроинструмента эксплуатируемого в помещениях повышенной опасности.
Для другого электрооборудования необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов."
Я даже уточню последнюю фразу - "для стационарного электрооборудования необходимо использовать заземление, защиту от прикосновения и систему уравнивания потенциалов."
На розетки узо ставится, потому что в розетки как раз может присоединяться переносной ручной электроинструмент с поврежденной изоляцией.
oennn
Спасибо.
kosmos440o
Как вариант, я например ставлю для безопасности (а ИТП - это помещение с повышеннной опасностью) на вводе УЗО на 63-100 А 30 мА. все приводы защищены. При этом надо, чтобы все отходящие линии были защищены своими автоматами.